Civil Engineer's Forum-FORUM8
このページをスタートページに設定する QR

Facebook - FORUM8

Twitter - FORUM8

instagram - FORUM8

YouTube - FORUM8

 サイトマップ | ご利用条件 | お問い合わせ | 英語翻訳サイト | Japanese | English | Korean | CHS/CHT | Vietnam | Francais

Q&A BOXカルバートの設計・3D配筋 Q&A ('24.11.11)

NEW! 更新内容



Q23−3.応答震度法の時の地震動の向きほどのように設定するか。
また、「レベル2」−「基本条件Lv2」にある「加震方向」はこれに関係するのか。
('24.11.11)







目  次
 I 断面方向
  1.適用範囲、制限事項

Q1−1.基礎形式=地盤反力度、バネ基礎のスイッチはどのような使い分けを想定して設けられているのか。(Ver.11)

Q1−2. 丸鋼(SR235)に対応しているか。(Ver.15)

Q1−3. 2種類の土被り厚による検討を同時に行うことは可能か。(Ver.13)

Q1−4. プログラムでは奥行き1m当りで計算を行っていますが、検討しているモデルのブロック長が0.6mのため、奥行き0.6m当りで計算することは可能か。(Ver.13)

Q1−5. 適用基準で土工指針(H21)を選択している場合、従来型カルバートから外れる形状を設定するとメッセージが表示されるが、設定した形状で計算することは可能か。(Ver.13)

Q1−6. 水の単位体積重量γw = 9.8(kN/m3) の出典先は?(Ver.14)

Q1−7. 斜角のあるボックスで、直方向の検討だけでなく斜め支間方向の検討も行いたい場合の入力方法は?(Ver.15)

Q1−8. 施工時の検討を行いたいが、1データで常時と施工時の許容応力度を変えて計算が可能か。(Ver.16)

Q1−9. 底版に張出を設けた形状は可能か。(Ver.16)

Q1−10. 基礎形式が地盤反力度とバネ基礎それぞれで計算した場合に地震時の断面力が異なるのは何故か。地盤反力度選択時も地震時モデルはバネ基礎で同じ断面力になるのではないのか。(Ver.17)

Q1−11. 表層地盤の固有周期Tsの自動算出時にTGに乗じる固有周期補正係数αD(下水道計算例2015年版前編1-11, 2-18等での記号)の入力はあるか。(Ver.17)

Q1−12. コの字のように片方の壁が無いモデルでの検討は可能か。(Ver.18)

Q1−13.2層構造のボックスカルバートの検討は可能か(Ver.19)

Q1−14.検討対象=地震時検討で杭基礎の検討は可能か(Ver.19)

Q1−15.地盤の特性値TGの算出根拠は出力されますか?

Q1−16.地震時の適用基準で「共同溝、駐車場、下水道施設2006」を選択している場合、α・EoとEDどちらを選択すればよいのか。

Q1−17.常時は盛土(埋戻し)の単位重量、地震時は原地盤の単位重量で検討したい。

Q1−18.常時で検討したデータで耐震設計を行いたい。その場合はすべて入力をし直す必要があるのか。

Q1−19.主鉄筋の定着位置を見たいが計算書に表示されない。

Q1−20.通常設計や地震時検討時に内水位を入力したい。


 2.死荷重

Q2−1. 死荷重の外力集計の算出過程を確認することは可能か。(Ver.16)

 3.温度変化

  −

 4.土圧

  −

 5.任意死荷重

Q5−1. 浮上りに対する検討で任意死荷重の分が考慮されない。(Ver.12)

Q5−2. 任意死荷重で設定した荷重の慣性力は自動計算で考慮されるか。(Ver.14)

Q5−3.任意死荷重で設定した荷重は、地震時(Lv1、Lv2)にも考慮されるか。

Q5−4.任意死荷重としてモーメント荷重を載荷したい。
 6.活荷重

Q6−1. 任意活荷重の「活荷重生成」で車輪1載荷位置=支間中央を指定して確定したが、設定される位置が内空中央位置になっていない。(Ver.13)

Q6−2. 任意活荷重(縦断方向)で入力する輪荷重(kN)は2輪分か、それとも1輪分か。(Ver.14)

Q6−3. 定型2活荷重相当の側圧を任意活荷重で設定することは可能か。(Ver.15)

Q6−4. 踏掛版受台先端に載荷する定型3活荷重について、左側受台に対して載荷するもののみ存在するが、右側受台に載荷する定型3活荷重は作成されないのか。(Ver.17)

Q6−5.踏掛版の設計や踏掛版受台の計算を行う際の活荷重強度はどこで変更すればよいか。
これらの計算に定型活荷重は考慮されるか。



 7.様々な荷重の設定方法


Q7−1.内水圧がBOX頂版を下から押すモデル(圧力水)の計算は可能か。

Q7−2. 「荷重」→「地震荷重」画面 −「重要度別補正係数SI」の出典は?(Ver.14)

Q7−3. 軸線より外れる荷重の取り扱いについて、隅角部格点集中荷重として考慮する場合、考慮しない場合について基準類に記載があるか。(Ver.14)

Q7−4. 地震時の設計応答速度Svは線形補間で算出していると思うが、手計算結果と一致しない。(Ver.16)

Q7−5. 周面せん断力の上限値τmaxが計算されないのはなぜか。(Ver.18)

Q7−6.地震時の踏掛版の荷重はどのように載荷されるのか。

Q7−7.群衆荷重の設定方法を教えてほしい。

 8.荷重の組み合わせ及び抽出方法


Q8−1.地震時の検討で死荷重ケースを複数設定した際、全く同じ地震荷重が複数設定されているがこれは何か。


 9.剛域

Q9−1. 剛域を考慮する場合に設計曲げモーメントをシフトせずに取り扱っているが根拠は?(Ver.13)

 10.地盤反力度

  −

 11.杭基礎

Q11−1. 杭先端の極限支持力度qd(kN/m2)を直接入力したいが可能か。(Ver.17)

Q11−2.門形カルバートで杭基礎を選択した際にストラットが設置できない理由は何か。

 12.バネ基礎

Q12−1. 「基礎」→「地震時バネ」画面のブロック長入力は何を想定したものか。(Ver.12)

Q12−2. 底版の鉛直方向分布バネの自動算出について、断面方向と縦方向とで値が異なるのはなぜか。(Ver.18)

Q12−3. バネ基礎時に地盤反力度の算出や支持力照査は可能か(Ver.18)

Q12−4.土地改良基準の地震時検討において、頂版の鉛直方向地盤反力係数kvTについて教えて下さい。
基礎を入力する項目で、頂版のkvT=0のチェックを入れる項目がありますが、どのような考えのとき、チェックを入れ、頂版のkvT=0とするのでしょうか。


 13.安定計算

Q13−1. 浮上りに対する検討での許容安全率Fsaの初期値が1.2だがこの根拠は? (Ver.12)

Q13−2. 計算書の「結果詳細」−「安定計算」−「結果一覧」で表の上に許容支持力度qaが出力されるが、これを出力しないようにすることは可能か。(Ver.13)

Q13−3. 安定計算の許容支持力度qaと許容支持力Qaについて。(Ver.15)

Q13−4. 地震時の安定計算は可能か。(Ver.17)

Q13−5. 定型2活荷重を組み合わせたケースの結果が無いのはなぜか。(Ver.18)

Q13−6.埋戻し層を良質土に置き換えると浮上りして悪い土質のままだと浮上りしない結果となるのは何故か?
逆の答えになると思うのですが?


Q13−7.液状化による浮上りに対する検討において、埋戻し層を良質土に置き換えた場合浮上りに対して水位より上の土層はカウントする必要があるのか?
カウントしないのであればどこで入力すればよいか?


 14.断面力

Q14−1. 支間部の設計曲げモーメント抽出方法は?(Ver.13)

Q14−2. 上下連結部の検討に用いる軸力Nが有効プレストレス分だけ除かれているのはなぜか。(Ver.13)

Q14−3. 温度荷重を考慮していない場合と温度荷重を考慮した場合の温度変化なしのケースの断面力が一致しないのはなぜか。(Ver.14)

Q14−4. ヤング係数を変更しても、断面力がヤング係数変更前と変わらない。(Ver.17)

Q14−5.縦方向の計算では層厚が長いと断面力が大きくなるという認識でよろしいですか?
層厚が長くても支持層が浅ければ断面力は小さくなる?


 15.配筋

Q15−1. 計算実行時に
 -----------------------
 断面方向データ 505
  配筋データに矛盾が有ります。
  基準値の鉄筋諸元データで選択している鉄筋径を入力して下さい
 -----------------------
のエラーメッセージが表示される。回避策は?(Ver.18)


Q15−2. 頂版、底版の鉄筋は外側内側に配置する複鉄筋構造で、側壁は鉄筋を部材中央付近に配置する単鉄筋構造で検討することは可能か。(Ver.15)

Q15−3.スターラップの入力画面で1組当たりの本数はどのように入力すればよいか。

 16.必要鉄筋量

Q16−1.土工指針や標準設計等のBOXに関する各基準類には、最小鉄筋量の照査について特に明記してるものが見あたりませんが、どのような場合に最小鉄筋量の照査を行えばよいか教えてください。

Q16−2. 必要鉄筋量不足でNGとなるため、使用鉄筋量を増やして再計算を行うと必要鉄筋量も増え、OKとならない。(Ver.15)

 17.曲げ応力度

Q17−1.隅角部曲げ応力度照査位置=任意点とし、任意点を部材内面位置にセットして計算実行した時に、「曲げ照査位置に矛盾データが有ります。」のメッセージが表示され計算ができない。(Ver.10)

Q17−2.ハンチの寸法が水平方向と鉛直方向で異なる場合、ハンチの影響を考慮したときの端部の部材高はどうなるのか。

 18.せん断応力度

Q18−1. せん断応力度照査の出力において、全ケース中で最大のせん断力ではないケースが抽出されることがある。抽出方法について教えてほしい。(Ver.13)


Q18−2.適用基準が「土工指針(H11)」のとき、隅角部格点の許容せん断応力度が2倍になるのはどこかに記載されているか。

 19.付着応力度

Q19−1.許容付着応力度の算出根拠を教えてほしい。

Q19−2.付着応力度の照査においてせん断力を1/2するか否かのスイッチがあるが、これはどういったものか。

 20.段落とし

  −


 21.骨組データの変更他

Q21−1. 断面力計算のFRAMEモデルにおいて、ハンチがある場合でもハンチを無視してモデル化しているが、何か考慮するスイッチがあるか。(Ver.15)

Q21−2. 2連または3連ボックスで隔壁下に支点(ピンまたは水平ローラ支点)を設置して解析したいが可能か。(Ver.15)

Q21−3. 門形カルバートで底版分離モデルのとき、頂版と側壁のフレームモデルで側壁下端の支点条件をヒンジとすることは可能か。(Ver.17)

 22.レベル2地震時の検討


Q22−1. 計算実行時に「解析中断(参考値)」と表示され、解析が中断されたケースがある。回避方法は?(Ver.12)

Q22−2. レベル2地震時照査オプションの計算において複数回計算したとき、結果が若干変わる。発生理由と対処法は?(Ver.12)

Q22−3. 「レベル2」→「鉄筋Lv2」画面のX,Y寸法は何を入力すればよいか。(Ver.13)

Q22−4. 「レベル2」→「基本条件Lv2」画面の「地盤引張バネ」スイッチおよび「水平変位振幅の載荷方法」スイッチはどのように選択すればよいか。(Ver.14)

Q22−5. 検討対象=地震時検討で適用基準(地震時)=下水道施設2014時に、「形状」→「地盤」画面の「Ts算出用係数」においてL2地震時用の初期値を2.000としている根拠は?(Ver.15

Q22−6. レベル2地震時の曲げ耐力Mudが「RC断面計算」で計算したMudと一致しない。(Ver.17)

Q22−7.中壁・隔壁の破壊形態の照査を行ったが、結果が「せん断破壊先行」になると照査結果がNGになる。

 23.応答震度法

Q23−1.地震時の検討において、応答震度法での検討は可能か。

Q23−2.「解析条件」の「地盤境界からBOXまでの距離L」はどちらを選択するのが良いか。

Q23−3.応答震度法の時の地震動の向きほどのように設定するか。
また、「レベル2」−「基本条件Lv2」にある「加震方向」はこれに関係するのか。


  II ウイング
 24.形状

Q24−1.ウイング上の盛土高と法面勾配を設定したい。(Ver.10)

Q24−2. ウイングの正面形状を矩形(テーパ無し)とすることは可能か?(Ver.12)

Q24−3. 水位を考慮したウイングの計算は可能か。(Ver.18)


 25.土圧

  −

 26.風荷重


Q26−1.基準がNEXCOの時のウイングの風荷重において、PmA、MmAの値の計算根拠を教えてほしい。

 27.活荷重


Q27−1.ウイングの設計を行っており、側壁の補強鉄筋の計算を行っている。
ウイング付け根の曲げモーメントと側壁補強筋時の曲げモーメントが一致しているのはなぜか。


 28.断面力


Q28−1. 曲げモーメント、せん断力に割増係数が乗じられているが、この係数の根拠は?(Ver.12)


 29.配筋

  −

 30.必要鉄筋量、応力度

  −


 31.補強鉄筋

Q31−1.土工指針基準でウイングの補強鉄筋の計算を行う際、「考え方」−「その他」−「ウイング」−「補強鉄筋計算」の初期値が「軸力無視」となっているが、この理由を教えてほしい。


 32.段落とし

  −


 III 縦方向の計算
 33.縦方向の計算


Q33−1.縦方向の計算において、一様な断面、一様なバネ、一様な鉛直荷重の場合、変位は出ると思いますが、一様に沈下するだけで、曲げは出ないと思いますが微小な断面力が生じるのはなぜでしょうか?(Ver.11)

Q33−2. 縦方向の計算で路面過載荷重を無視することは可能か。(Ver.16)

Q33−3.縦方向の計算で地盤反力度を確認できるか。


 IV 図面作成
 34.図面作成モード

Q34−1.DWGに変換する際に鉄筋の断面(丸ポチ)を塗りつぶした状態にするには?

Q34−2.数量計算はどのように実行するのか?

Q34−3.鉄筋の重ね継ぎ手の考え方を教えてほしい。

Q34−4.ウイング補強筋の長さはどのように算出されているか?

Q34−5.ウイングの前面側の主鉄筋の鉄筋径はどのように決定されているのか?

Q34−6.「入力モード」-「考え方」-「基本」にて入力した最大鉄筋長が図面に反映されていない。

Q34−7.隅角部のRはどのように決定されるのか?(Ver.6)

Q34−8.加工図に作図される「平均長」はどのように算出されるのか?(Ver.6)

Q34−9.開口部の補強鉄筋の長さはどのように決定されているのか?(Ver.7)

Q34−10.組立図(側壁部)において、配力筋を取り囲むスターラップを作図することはできるか。(Ver.7)

Q34−11.2段配筋で段落としした配筋図を作成したい。(Ver.7)

Q34−12.翼壁主鉄筋の曲げ長はどのように算出されているのか。(Ver.7)

Q34−13.図面をDXFファイルに出力したとき、文字が重なっていた。重ならないように出力する方法は?(Ver.7)

Q34−14.部分的に2段配筋の図面を作成したい。(Ver.7)

Q34−15.本体の外面及び内面の主鉄筋を、基準ピッチもしくはその倍ピッチにより配筋した図面を任意に作成する方法は?(Ver.7)

Q34−16.適用基準が「国土交通省」のときの曲げ半径1の初期値は何にもとづいているのか。(Ver.7)

Q34−17.側壁の鉄筋径はどこで指定するのか?(Ver.7)

Q34−18.左右独立(胸壁あり)の翼壁を作図することはできるか。(Ver.8)

Q34−19.スターラップが必要となる区間はどのように設定されるのか。(Ver.8)

Q34−20.図面作成するにあたり、側壁の配力筋(縦方向)のデータはどこで入力したらよいか。(Ver.8)

Q34−21.複数ブロックの図面を作成することはできるか。

Q34−22.あるデータで設定した図面生成・作図条件は、別のマシンで読み込んだときにも反映されるか。

Q34−23.変更した図面生成条件・作図条件は、新たにデータを作成するときにも反映されるか。

Q34−24.本体のかぶり詳細図を作成する方法は?

Q34−25.計算部のスターラップの情報は図面作成時にはどのように反映されるのか。(Ver.8)

Q34−26.側壁外側と内側で鉄筋の配置間隔が異なる場合、図面を作成することはできるか。(Ver.8)

Q34−27.主鉄筋を斜角方向に配置する方法は?(Ver.8)

Q34−28.斜方向の計算を行った後、図面生成を行うとBOXの断面寸法が計算側で入力した斜方向の寸法のままで作図されている。(Ver.9)

Q34−29.翼壁の補強筋の配筋範囲は何に基づいて決定されるのか。(Ver.9)

Q34−30.計算部で算出された翼壁主鉄筋の低減位置は図面のどこに反映されるのか。(Ver.9)



 V その他
 35.その他

Q35−1.設計調書に「鋼材のかぶり図」が出力されない。

Q35−2.初期入力画面の「対象となる縦方向ブロック番号」とは?(Ver.10)

Q35−3.メイン画面の正面図において、カルバートの全幅や全体の寸法線は表示されるが内空寸法や部材厚の寸法線は表示できないか。(Ver.15)

Q35−4.メインメニュー「オプション」→「動作環境設定」画面の「バックアップファイルを作成する」とは?)

Q35−5.「UC-1 Cloud自動設計シリーズ BOXカルバート」と連携するにはどうすればよいか。

Q35−6.計算時に載荷幅エラーが発生する原因はなにか。また、エラーメッセージに表示されるBJPPとBCPPの違いは何か。



上記以外のQ&Aはすべて製品ヘルプのQ&Aに取り込んでおります。最新バージョンの製品を取得の上、Q&Aをご覧下さい。






 I 断面方向
 1.適用範囲、制限事項
 
Q1−1. 基礎形式=地盤反力度、バネ基礎のスイッチはどのような使い分けを想定して設けられているのか。(Ver.11)
A1−1. 「道路土工カルバート工指針 平成21年度版(H22.3) (社)日本道路協会」P.108〜の「1)カルバート底面の地盤反力」や、「設計要領第二集カルバート編(H.18.4)NEXCO」P.8の「(4)について」を参考にスイッチを用意しています。
地盤反力の分布は直線(カルバートボックスを剛体)と仮定して算出する方法が基礎形式=地盤反力度となり、カルバート工指針P.108〜の@,B、設計要領P.8のT)@がこれに該当します。
一方、カルバートの部材や基礎地盤の弾性変位を考慮する方法が基礎形式=バネ基礎となり、カルバート工指針P.110のA、計要領P.8のT)Aがこれに該当します。
使い分けにつきまして、カルバート工指針では詳しく記述されておりませんが、設計要領P.8では内空幅12m程度下の通常のボックスでは@(地盤反力度),A(バネ基礎)の結果にほぼ差がなく簡便的な@の方法でよいが、本線カルバートのように内空幅が広いものではAの方法が望ましいと記述されています。
 
Q1−2. 丸鋼(SR235)に対応しているか。(Ver.15)
A1−2. Ver.15.0.0より丸鋼に対応しています。
「材料」でSR235を選択してください。なお、丸鋼選択時は図面作成を行うことは出来ません。
また、Ver.15.0.0未満で丸鋼での計算を行いたい場合は、
・「材料」で、鉄筋の設計降伏強度を変更
・「許容値」で、鉄筋の許容応力度を変更
・「配筋」で、小さな鉄筋径を入力し、ピッチまたは本数を調整して鉄筋量を近似
の入力でご対応くださいますようお願いいたします。

 
Q1−3. 2種類の土被り厚による検討を同時に行うことは可能か。(Ver.13)
A1−3. 「初期入力」画面→「計算条件1」にて「最大最小土被り一括計算=する」を指定していただくことで、断面方向の検討において2種類(最大土被り、最小土被り)の土被り厚による検討を同時に行うことが可能です。
なお、「初期入力」画面ヘルプに記載しておりますとおり、本計算は道路土工カルバート工指針改訂版の従来型カルバートのような一般的な設計条件下を対象としており、以下の条件下のみを対象とします。
・検討対象=通常設計
・配筋構造=複鉄筋構造
・基礎形式=地盤反力度 or バネ基礎
・BOX形式=単BOX
・踏掛版の設置=無し
・多層盛土=しない
・内空活荷重=考慮しない
・衝突荷重=考慮しない
・連結部照査=しない
・温度変化の考慮なし

「初期入力」画面で「最大最小土被り一括計算=する」を指定した場合、
・「形状」→「盛土」画面
・「荷重」→「任意死荷重」画面
・「荷重」→「任意活荷重」画面
は最大土被り時用、最小土被り字用の入力をそれぞれ用意しております。

 
Q1−4. プログラムでは奥行き1m当りで計算を行っていますが、検討しているモデルのブロック長が0.6mのため、奥行き0.6m当りで計算することは可能か。(Ver.13)
A1−4. BOX本体断面方向は、奥行き1mをモデル化して断面力を求め、部材幅1mとして応力度計算を行っています。
奥行き長0.6mでモデル化して計算した場合、奥行き1mで計算した場合と比較して、荷重強度が0.6倍になることにより断面力も0.6倍となりますが、部材幅も0.6倍となることにより応力度計算結果は同値となります。
したがって、奥行き1m当たりの荷重を設定すれば、奥行き長に関係なく等価な計算結果となります。
なお、定型活荷重1は車両占有幅(2.75m)から奥行き1m当たりの荷重強度を算出しています。ご検討されている条件に適用できない場合は、任意活荷重あるいは任意死荷重として設定してください。活荷重の計算方法につきましてはヘルプの「計算理論及び照査の方法」−「BOX本体断面方向の計算」を、入力方法につきましては入力画面上の[ヘルプ]ボタンから開く説明画面をご参照ください。
上記の理由から、断面方向計算は奥行き1mあたりの計算のみをサポートしておりますので、お問合せのような奥行き長を0.6m(1m未満)に設定することはできません。ご了承ください。

 
Q1−5. 適用基準で土工指針(H21)を選択している場合、従来型カルバートから外れる形状を設定するとメッセージが表示されるが、設定した形状で計算することは可能か。(Ver.13)
A1−5. 道路土工カルバート工指針(平成21年度版)では、従来型カルバートの適用範囲が示されています。(P.6〜P.10 表はP.10)
本プログラムでは、上記の範囲から外れる条件で入力されている場合には、画面を閉じる際にそのことをお知らせする意味で確認メッセージを表示しておりますが、メッセージを表示するのみでその後の入力、計算に影響はございません。
入力、計算を続行するか否かにつきましては、設計者のご判断で決定していただきますようお願いいたします。

 
Q1−6. 水の単位体積重量γw = 9.8(kN/m3) の出典は?(Ver.14)
A1−6. 「道路土工 カルバート工指針(平成21年度版) H22.3 (社)日本道路協会」には水の単位重量について特に記載されておりませんが、「道路土工 擁壁工指針(平成24年度版) H24.7 (社)日本道路協会」の「4-2-5 水圧及び浮力 (1)水圧」(P.56)に、水の単位体積重量 = 9.8(kN/m3)の記述があり、これを元に初期値としております。
また、「土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案) H11.11 (社)全日本建設技術協会」の「2.2.4 安定計算」(P.84)でも9.8(kN/m3)の記述があります。
「入力」モード→「材料」画面−「単位重量」に入力を設けておりますので、必要に応じて変更することも可能です。

 
Q1−7. 斜角のあるボックスで、直方向の検討だけでなく斜め支間方向の検討も行いたい場合の入力方法は?(Ver.15)
A1−7. 直方向の寸法入力から自動的に斜め支間方向の検討も行う機能はございません。
お手数ではございますが、直方向検討用ファイルと分けて、別途、斜め支間方向用のファイルを用意し本体寸法やかぶりを斜め支間方向の寸法で直接入力してご検討いただきますようお願いいたします。

 
Q1−8. 施工時の検討を行いたいが、1データで常時と施工時の許容応力度を変えて計算が可能か。(Ver.16)
A1−8. 常時と施工時を同時に計算することができません。
お手数ですが、常時と施工時にデータファイルを分け、それぞれに許容値を設定してご検討していただきますようお願いいたします。

 
Q1−9. 底版に張出を設けた形状は可能か。(Ver.16)
A1−9. Ver.15.0.0より検討対象=通常設計の単ボックスを対象に対応しています。
「初期入力」画面に「底版張出:なし/あり」のスイッチを用意しています。
左右それぞれの張出長を設定可能ですが、片側のみ張出しには対応しておりません。

 
Q1−10. 基礎形式が地盤反力度とバネ基礎それぞれで計算した場合に地震時の断面力が異なるのは何故か。地盤反力度選択時も地震時モデルはバネ基礎で同じ断面力になるのではないのか。(Ver.17)
A1−10. 地震時の検討ケースは、死荷重と地震荷重の基本荷重を組み合わせたものとなりますが、基礎形式スイッチは「死荷重」ケースの基礎形式に反映されます。
「地震荷重」の基礎形式はご質問のとおり必ずバネ基礎となりますが、これと組み合わせる「死荷重」の基礎形式が異なることより、組合せ後の検討ケースの断面力は異なることになります。

 
Q1−11. 表層地盤の固有周期Tsの自動算出時にTGに乗じる固有周期補正係数αD(下水道計算例2015年版前編1-11, 2-18等での記号)の入力はあるか。(Ver.17)
A1−11. 「形状」→「地盤」画面の下側にある「Ts算出用係数(×TG)」がご質問の固有周期補正係数αDに該当します。

 
Q1−12. コの字のように片方の壁が無いモデルでの検討は可能か。(Ver.18)
A1−12. ご質問のような片方の側壁が無いモデルには対応しておらず検討することはできません。ご了承ください。

 
Q1−13. 2層構造のボックスカルバートの検討は可能か(Ver.19)
A1−13. 2層1連が可能です。対象は常時のみです。

 
Q1−14. 検討対象=地震時検討で杭基礎の検討は可能か(Ver.19)
A1−14. 断面方向検討を対象に常時からレベル2地震時まで杭基礎による検討(線形解析)が可能です。
対象ライセンスはStandard版以上です。
ボックス本体と杭基礎を一体としてフレームモデル化し解析します。

 
Q1−15. 地盤の特性値TGの算出根拠は出力されますか?
A1−15. 計算書の「設計条件」−「地震時検討条件」−「(1)地盤条件」の『耐震設計上の地盤種別』に出力しております。

 
Q1−16. 地震時の適用基準で「共同溝、駐車場、下水道施設2006」を選択している場合、α・EoとEDどちらを選択すればよいのか。
A1−16. 「下水道施設の耐震対策指針と解説-2006年版- (社)日本下水道協会」や「下水道施設の耐震対策指針」の発行元である日本下水道協会が発行している「下水道施設耐震計算例−管路施設編 後編−2001年版 (社)日本下水道協会」の計算例では、地盤バネはα・Eo、解析方法は線形解析で行われています。

[補足]
当初は『地震時地盤データ』の選択は設けておらずα・Eo固定としておりました。
その後、オプション機能としてレベル2地震時の断面力を部材非線形解析により算出する方法に対応しました。
このときに、設計要領第二集に記載されている動的変形係数(ED)を用いる方法でも行えるように選択を設け、設計者の方の判断で設定できるようにしております。

 
Q1−17. 常時は盛土(埋戻し)の単位重量、地震時は原地盤の単位重量で検討したい。
A1−17. 「初期入力」画面で『埋戻し土の入力(多層地盤時)』で「する」を選択してください。
常時の計算のみ埋戻し土の土質定数を用い、地震時の計算では原地盤の土質定数を用いる場合は「埋戻し土の土質定数を用いる項目」で常時のみにチェックを付けてください。
「形状」−「地盤」画面で[原地盤]と[埋戻し土]のタブが表示されますので、[原地盤]には原地盤の土質データ、[埋戻し土]に埋戻し土のデータを設定してください。
なお、埋戻し土は地表面からBOX底面までを対象としています。

 
Q1−18. 常時で検討したデータで耐震設計を行いたい。その場合はすべて入力をし直す必要があるのか。
A1−18. 以下の手順で常時で設定したデータを地震時検討に連動することができます。
  1. 常時のデータを読み込む
  2. 「検討対象」画面で「地震時検討」を選択し確定
  3. 「共通データを連動しますか」のメッセージで[はい]を選択
ただし、検討対象画面の[ヘルプ]ボタンから開くヘルプ(操作方法|メニューの操作|入力|検討対象)に記載しておりますが、以下の条件に合致する場合は連動できません。
  • 適用基準≠NEXCO   ・・・地震時検討(NEXCO)への連動時のみ
  • 配筋構造=単鉄筋構造
  • 基礎形式=杭基礎
  • 底版張出=あり
  • 踏掛版の設置=有り
  • 多層盛土=する
  • 衝突荷重=考慮する
  • 連結部照査=する
  • 最大最小土被り一括計算=する
  • ウイングのみの計算=する


 
Q1−19. 主鉄筋の定着位置を見たいが計算書に表示されない。
A1−19. 「初期入力」−「計算条件1」において、「鉄筋の入力方法」と「主鉄筋の低減」の選択をご確認ください。
「鉄筋の入力方法=本数」または「主鉄筋の低減=しない」を選択している場合は主鉄筋定着位置の出力を行っておりません。
主鉄筋の定着位置を算出される場合は「鉄筋の入力方法=ピッチ」に変更していただき、「主鉄筋の低減=する」としてください。

 
Q1−20. 通常設計や地震時検討時に内水位を入力したい。
A1−20. 「荷重」−「死荷重」画面に内水位の入力を設けております。こちらから入力を行ってください。
なお、「初期入力」−「計算条件1」−「内空活荷重」を「考慮する」としている場合、内水位の入力は行えませんのでご注意ください。


 2.死荷重
 
  Q2−1. 死荷重の外力集計の算出過程を確認することは可能か。(Ver.16)
A2−1. 可能です。
「計算書作成」→「結果詳細」→「出力項目選択」画面→「断面方向:死荷重−外力集計の算出過程=出力する」を選択することで、詳細計算書「1.2.# 死荷重(case-#)」の外力集計表以降に各荷重の算出過程が出力されます。


 3.温度変化


 4.土圧


 5.任意死荷重
Q5−1. 浮上りに対する検討で任意死荷重の分が考慮されない。(Ver.12)
A5−1. 「考え方」→「基本」画面→「浮上りに対する検討」に「任意死荷重:無視/考慮」のスイッチを設けています。
こちらを「考慮」に変更することで任意死荷重の分も含めて検討します。
 
Q5−2. 任意死荷重で設定した荷重の慣性力は自動計算で考慮されるか。(Ver.14)
A5−2. 慣性力の算出は躯体自重のみを対象としており、任意死荷重で設定された荷重の慣性力については自動で考慮しておりません。
任意死荷重分の慣性力を考慮する場合には、地震時の任意荷重として「任意地震荷重Lv1」、「任意地震荷重Lv2」にてレベル1地震時、レベル2地震時毎に設定してください。

 
Q5−3. 任意死荷重で設定した荷重は、地震時(Lv1、Lv2)にも考慮されるか。
A5−3. 任意死荷重、任意地震荷重Lv1、任意時死荷重Lv2で設定された荷重は以下のように考慮しています。
・任意死荷重
  死荷重に追加して考慮
・任意地震荷重Lv1
  レベル1地震時の荷重に追加して考慮
・任意地震荷重Lv2
  レベル2地震時の荷重に追加して考慮

地震時のケースは、死荷重+地震荷重として取り扱いますので、任意死荷重も地震時ケースの死荷重に含まれることとなり、結果的に地震時ケースに考慮されます。
そのため、任意死荷重と任意地震荷重に同じデータを入力された場合は重複して考慮することとなります。

 
Q5−4. 任意死荷重としてモーメント荷重を載荷したい。
A5−4. Ver.21.0.0より、任意死荷重、任意地震荷重にてモーメント荷重の設定に対応いたしました。
任意死荷重、任意地震荷重画面において「方向」を「回転」とすることでモーメント荷重を載荷できます。


 6.活荷重

Q6−1.

任意活荷重の「活荷重生成」で車輪1載荷位置=支間中央を指定して確定したが、設定される位置が内空中央位置になっていない。(Ver.13)
A6−1. 支間中央は、内空の中央ではなく軸線支間中央を指しています。
例えば、2連ボックスで左支間中央を指定した場合、
左支間中央の場合は左支間の軸線中央に載荷するように位置を設定しています。
 左支間中央位置=(左側壁厚/2+左内空幅+中壁厚/2)/2
任意活荷重の入力画面での距離はBOX左端(左側壁外面)からの距離となっていますので左支間中央位置に左側壁厚/2を加えた値となります。

 
Q6−2. 任意活荷重(縦断方向)で入力する輪荷重(kN)は2輪分か、それとも1輪分か。(Ver.14)
A6−2. 1輪分の輪荷重(kN)を入力してください。入力された輪荷重を2倍して荷重強度を算出します

 
Q6−3. 定型2活荷重相当の側圧を任意活荷重で設定することは可能か。(Ver.15)
A6−3. 可能です。
「荷重」→「任意活荷重」画面にて「入力方法=側圧」を選択し、地表面に載荷する荷重強度Pw(kN/m2)を入力してください。
Pwに水平土圧係数Koを乗じた値を側壁に載荷します。

 
Q6−4. 踏掛版受台先端に載荷する定型3活荷重について、左側受台に対して載荷するもののみ存在するが、右側受台に載荷する定型3活荷重は作成されないのか。(Ver.17)
A6−4. 「考え方」→「その他」画面→「踏掛版」→「定型3活荷重の載荷方法」に左右毎の載荷有無指定スイッチがあり、右側も載荷するにチェックすることで右側受台先端に載荷する定型3活荷重も生成されます。

 
Q6−5. 踏掛版の設計や踏掛版受台の計算を行う際の活荷重強度はどこで変更すればよいか。
これらの計算に定型活荷重は考慮されるか。
A6−5. 「荷重」−「定型活荷重」−「踏掛版受台荷重」の「T荷重の片側荷重」にて変更を行ってください。
踏掛版の設計や踏掛版受台の計算における活荷重は「T荷重の片側荷重」のみとしており、その他の活荷重は考慮しておりません。


 7.様々な荷重の設定方法

Q7−1.

内水圧がBOX頂版を下から押すモデル(圧力水)の計算は可能か。
A7−1. 適用基準(常時)=土地改良(H26)選択時に可能です。
「荷重」→「死荷重」画面の各水位設定において「圧力水(内水満水時):無視/考慮」スイッチを用意しており、内水位が満水で「考慮」選択時は圧力水を考慮します。

 

Q7−2.

「荷重」→「地震荷重」画面 −「重要度別補正係数SI」の出典は?(Ver.14)
A7−2. ・「下水道施設の耐震対策指針と解説−2014年版−(社)日本下水道協会」(P.253)
・「下水道施設の耐震対策指針と解説−2006年版−(社)日本下水道協会」(P.177〜178)
にSI=1.1の記述があり、本プログラムでも1.1を初期値としています。
また、本プログラムで参考としている「下水道施設耐震計算例−管路施設編 後編−2001年版 (社)日本下水道協会」の計算例では以下の箇所に記載されています。
 ・「8.現場打ちボックスカルバート(開削用,直接基礎)」→P.8-24
 ・「9.既製・PCボックスカルバート(開削用)」→P.9-28
 ・「10.プレキャストボックスカルバート(RC)」→P.10-9

 
Q7−3. 軸線より外れる荷重の取り扱いについて、隅角部格点集中荷重として考慮する場合、考慮しない場合について基準類に記載があるか。(Ver.14)
A7−3. 本プログラムは、主たる適用基準を
 ・道路土工カルバート工指針(H.21.3)(社)日本道路協会
 ・土木構造物標準設計第1巻(暗きょ類)(H.12.9)(社)全日本建設技術協会
 ・土木構造物設計ガイドライン(H.11.11)建設省
 ・ボックスカルバート標準設計図集(H.11.5)日本道路公団
 ・設計要領第二集カルバート編(H.23.7)NEXCO
 ・土地改良事業標準設計図集「ボックスカルバート工」利用の手引き(平成11年3月)農林水産省構造改善局
としていますが、上記とは異なる設計条件下でも計算可能とするため、上記適用基準以外の考えられる計算方法を追加し、活用範囲の拡大をはかっています。
計算方法は上記の主旨で設けており、特定の条件を想定したものではありません。
設計者の方のご判断でご検討の設計条件に応じて設定してくださいますようお願いいたします。

 
Q7−4. 地震時の設計応答速度Svは線形補間で算出していると思うが、手計算結果と一致しない。(Ver.16)
A7−4. 設計応答速度Svは線形補間ではなく対数線形補間で算出しています。
詳しくはヘルプ「計算理論及び照査の方法」→「BOX本体断面方向の計算」→「地震荷重(地震時検討)」→「下水道2014」→「地震荷重」→「(1)設計応答速度」に各レベル地震時毎の算出式を記載しておりますのでこちらをご参照ください。

 
Q7−5. 周面せん断力の上限値τmaxが計算されないのはなぜか。(Ver.18)
A7−5. 「形状」−「地盤」画面の「地盤のせん断強度を算出する」にチェックが付いているかご確認ください。
「地盤のせん断強度を算出する」のチェックがついている場合に周面せん断力の上限値τmaxを計算します。

 
Q7−6. 地震時の踏掛版の荷重はどのように載荷されるのか。
A7−6. 踏掛版本体、踏掛版受台で載荷方法が変わります。
  1. 踏掛版
    踏掛版下面位置に集中荷重として載荷します。
    踏掛版下面位置が軸線外(頂版軸線より上)の場合は隅角部格点(側壁軸線上端)に載荷します。
  2. 踏掛版受台
    受台天端、受台テーパー上端、受台テーパー下端にそれぞれ分布荷重として載荷します。
なお、算出方法などの詳細につきましては、ヘルプの「計算方法及び照査の方法」−「BOX本体断面方向の計算」−「踏掛版」−「踏掛版からの荷重」の「5.地震時の荷重」に記載してありますので、そちらをご覧ください。

 
Q7−7. 群衆荷重の設定方法を教えてほしい。
A7−7. 2種類の設定方法があります。
<群集荷重を死荷重として扱う場合>
(1)「初期入力」で、『定型活荷重=考慮しない』を設定します。
(2)「荷重」−「死荷重」で、『BOX上載荷重−歩道荷重』にお考えの群集荷重強度を入力します。

<群集荷重を活荷重として扱う場合>
(1)「荷重」−「定型活荷重」で、『GH(m)=0.00』と設定します。
(2)同画面の『Qw(kN/m2)』にお考えの群集荷重強度を入力します。


 8.荷重の組み合わせ及び抽出方法

Q8−1.

地震時の検討で死荷重ケースを複数設定した際、全く同じ地震荷重が複数設定されているがこれは何か。
A8−1. 「形状」−「地盤」で「地盤のせん断強度を算出する」にチェックが入っている場合、地震時の周面せん断力の上限値τmaxが死荷重ケースごとに変化する可能性があるため、死荷重ケース分の地震荷重を設定し、死荷重ケースにそれぞれの地震荷重を組み合わせて計算を行います。
この時、周面せん断力が上限値に達していない場合は同じ周面せん断力となりますので、その場合は全く同じ地震荷重が設定されます。


 9.剛域

Q9−1.

剛域を考慮する場合に設計曲げモーメントをシフトせずに取り扱っているが根拠は?(Ver.13)
A9−1. 「道路橋示方書・同解説 T共通編/W下部構造編 H24.3 (社)日本道路協会」P.211に剛域を考慮する場合としない場合の設計曲げモーメントの取り扱いが記述されており、こちらで剛域を設定しない場合のみ部材厚/2の分だけシフトするよう記述されています。この内容を元に剛域設定時はシフトせずに取り扱っています。


 10.地盤反力度
 −


 11.杭基礎

Q11−1.

杭先端の極限支持力度qd(kN/m2)を直接入力したいが可能か。(Ver.17)
A11−1. 杭の支持層データは「基礎」→「地盤」画面に用意していますが、同画面ヘルプに記載のとおり杭種や施工工法、先端処理方法の設定によって入力方法が異なり、
・場所打ち杭 または
・施工工法が中掘り杭 且つ 先端処理方法=コンクリート打設
の場合のみqdの直接入力が可能となります。

 
Q11−2. 門形カルバートで杭基礎を選択した際にストラットが設置できない理由は何か。
A11−2. 門形カルバートの設計は、「道路土工カルバート工指針(平成11年3月)社団法人日本道路協会」(P.82〜)の内容を参考にしておりますが、同書P.83〜P.84に記載の図や「フーチングの滑動によるラーメン隅角部の破壊を防ぐためストラットを設けるのを原則とする。」の記述内容より、ストラットの設置は直接基礎が多いと考え、現在は直接基礎のみを対応としています。


 12.バネ基礎

Q12−1.
「基礎」→「地震時バネ」画面のブロック長入力は何を想定したものか。(Ver.12)
A12−1. 「下水道施設耐震計算例−管路施設編 後編−2001年版 (社)日本下水道協会」P.19に、地盤反力係数計算におけるB(幅)の考え方について
 ・ヒューム管及び矩形渠の既製品は製品長
 ・矩形渠の現場打ち及びシールド管渠は10mとする
との記述がございます。
また、同書の計算例「8.現場打ちボックスカルバート(開削用,直接基礎)」では、P.8-1にカルバート全長=25mと記載されていますが、P.8-12,24の地盤バネ算出ではブロック長=10mとして扱われています。
これらを元に、実際のカルバート全長(ブロック長)とは別の値でバネ値の算出が行えるようご質問の入力を設けています。

 
Q12−2. 底版の鉛直方向分布バネの自動算出について、断面方向と縦方向とで値が異なるのはなぜか。(Ver.18)
A12−2. 断面方向の計算は奥行1m当りにモデル化するため、奥行1m当りのバネ値となります。
縦方向の計算はBOX全幅当りをモデル化するため、BOX全幅当りのバネ値となります。
断面方向のバネ算出式は「基礎」→「分布バネ(断面)」画面
縦断方向のバネ算出式は「基礎」→「分布バネ(縦)」画面
のヘルプに記載しております。

 
Q12−3. バネ基礎時に地盤反力度の算出や支持力照査は可能か(Ver.18)
A12−3. 常時のみについて、地盤反力度の算出や許容支持力度と比較する支持力照査が可能です。

 
Q12−4. 土地改良基準の地震時検討において、頂版の鉛直方向地盤反力係数kvTについて教えて下さい。
基礎を入力する項目で、頂版のkvT=0のチェックを入れる項目がありますが、どのような考えのとき、チェックを入れ、頂版のkvT=0とするのでしょうか。
A12−4. 本プログラムでは、「基礎」→「地震時バネ(断面)」画面に、『計算ボタン押下時、頂版鉛直バネkvTは0にする』のスイッチ入力を設けており、このスイッチがチェック状態の場合は、頂版鉛直バネkvTを0として扱う仕様としています。
これは、適用基準(地震時)=土地改良施設時の参考元である「土地改良施設 耐震設計の手引き H16.3 (社)農業土木学会発行」の
・P.411 「図-6.8.2 応答変位法による地盤ばねモデル」 及び
・P.600 「表-資2.12 鉛直ばね」,「表-資2.13 周面せん断ばね」
において、頂版部のバネはせん断方向のみ考慮されており、鉛直方向は無視されていたことから、これと同様とするため上記スイッチを用意しています。
現在はチェック状態(頂版鉛直バネkvTは0とする)を初期値としております。
もし、頂版鉛直バネも計算値のまま考慮されたい場合は、上記画面のチェックをはずして画面内の「計算」ボタンを再度押下することでご対応いただけますようお願いいたします。


 13.安定計算

Q13−1.

浮上りに対する検討での許容安全率Fsaの初期値が1.2だがこの根拠は?
(Ver.12)
A13−1. 本製品での浮上りに対する検討の考え方は、
・共同溝設計指針(昭和61年3月)社団法人日本道路協会 5.1.12(P.33)
・土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」 技術書(平成13年2月)農林水産省農村振興局(P.394〜)
を参考基準としております。
共同溝指針では「1.2以上でなければならない」と記述されており、土地改良基準では「通常1.2」と記述されていることより、初期値を1.2としています。

 
Q13−2. 計算書の「結果詳細」−「安定計算」−「結果一覧」で表の上に許容支持力度qaが出力されるが、これを出力しないようにすることは可能か。(Ver.13)
A13−2. 可能です。
「許容値」画面の「許容支持力度qa」に0を入力することで表の上に出力しないようになり、
OK/NGの結果判定でも地盤反力度Max、Min≦許容支持力度qaのチェックを行わないこととなります。

 
Q13−3. 安定計算の許容支持力度qaと許容支持力Qaについて。(Ver.15)
A13−3. 許容支持力計算を行う場合、安定計算の判定は許容支持力度qa(kN/m2)と許容支持力Qa(kN/m)で2種類の判定を行っています。
 (1)許容支持力度qa(入力値)と地盤反力度qmax、qminを比較し、qa≧|qmax| 且つ qa≧|qmin| のときOK
 (2)許容支持力Qa(計算値)と作用力Vを比較し、Qa≧VのときOK

 
Q13−4. 地震時の安定計算は可能か。(Ver.17)
A13−4. 地震時の安定計算には対応しておりません。
検討対象=地震時検討時は「通常設計」の照査に加え「共同溝設計指針」「駐車場設計施工指針」「下水道施設の耐震対策指針」を参照した応答変位法による地震時の検討を可能としております。
「下水道施設の耐震対策指針」の発行元である日本下水道協会が発行している「下水道施設耐震計算例−管路施設編 前編−2015年版 (社)日本下水道協会」の計算例では、地盤バネを底版の分布バネとして設定されており、地震時の地盤反力について特に算出されておらず、地震時の安定計算についても特に記述されておりません。「共同溝設計指針」「駐車場設計施工指針」も同様に特に記述されておりません。
また、地震時の検討は応答変位法で行いますが側壁へも分布バネを設定します。
地震時の作用荷重を集計する場合、分布バネによる反力も考慮する必要があるかと考えますが、具体的にどのように地震時の作用力を集計したらよいか不明なこともあり、集計は行っておりません。
安定計算には底版中心での作用力が必要となりますが、上記のとおり地震時の作用力の集計方法が不明であることや、上記基準書に記載されていないことより、地震時の安定計算を行っておりません。
また、検討対象=地震時検討(NEXCO)時も同様に、参考元の設計要領では地震時の安定計算について記述されていないため地震時の安定計算を行っておりません。

 
Q13−5. 定型2活荷重を組み合わせたケースの結果が無いのはなぜか。(Ver.18)
A13−5. 安定計算では、鉛直力およびモーメントの集計値が同一となるケースの計算は省略しています。
定型2活荷重は左右の側圧が等しいため、定型2活荷重だけの荷重を考慮したとき、地盤反力度は発生しません。
そのため、定型2活荷重を含むケースの安定計算を省略しています。

 
Q13−6. 埋戻し層を良質土に置き換えると浮上りして悪い土質のままだと浮上りしない結果となるのは何故か?
逆の答えになると思うのですが?
A13−6. 液状化による浮上りに対する検討は、「共同溝設計指針(S.61.3)(社)日本道路協会」の内容を参考としています。
「共同溝設計指針」P.64に、以下の記述があります。
----------
 液状化に対する抵抗率FLが1.0以下の土層におけるQs、QBは考慮してはならない。
----------

良質土に置き換えた層のFLが1.000となっているため
 Qs:上載土のせん断抵抗
 QB:側面の摩擦抵抗
が考慮されていないことが原因として考えられます。

また、底面に作用する過剰間げき水圧による揚圧力UDの算出方法については、「共同溝設計指針」P.65〜に記載されておりますが、ここで静水圧状態における底面と同じ深さの土中の有効上載圧σv’に乗じる過剰間げき水圧比Luは「地下水面から深さ20mまでの土層のうち粘性土層を除く土層の深さ1m毎のFLの平均値とする」と記述されたFLを元に算出されてることから、σv’についても同様に粘性土層は除いて考慮しています。
なお、「下水道施設耐震計算例−管路施設編 後編−2001年版 (社)日本下水道協会」(P.8-51)に液状化時の浮き上がりに対する検討の計算例では、粘性土層を考慮しており、「考え方」−「基本」画面に『UD算出時のσv’算出に粘性土を考慮』のチェックを設け、粘性土層を考慮可能としています。

 
Q13−7. 液状化による浮上りに対する検討において、埋戻し層を良質土に置き換えた場合浮上りに対して水位より上の土層はカウントする必要があるのか?
カウントしないのであればどこで入力すればよいか?
A13−7. 「共同溝設計指針」の計算例(P.193〜)および「下水道施設耐震計算例−管路施設編 後編−2001年版」(P.8-51)では、静水圧状態における底面と同じ土中の有効上載圧σv’には、水位より上の土層も考慮されています。


 14.断面力

Q14−1.

支間部の設計曲げモーメント抽出方法は?(Ver.13)
A14−1. (1)支間の最初に取得した曲げモーメントMを保存した後、極値(せん断力Sの反転位置)を検索します。
 ここで、支間は左右(あるいは上下)隅角部曲げ応力度照査位置間で、隅角部曲げ応力度照査位置点を除きます。
(2)極値がある場合、極値を支間部設計曲げモーメントとします。
 但し極値が複数ある場合、絶対値の大きい方を採用します。
(3)極値がない場合、最初に取得したMを支間部設計曲げモーメントとします。
 但し「考え方」→「応力度照査」画面→「Mの極値がないとき支間中央点とする」がチェックされている場合、支間中央点のMを支間部設計曲げモーメントとします。
※曲げモーメントMに着目して、その中からMの最大を抽出しているわけではありません。

 
Q14−2. 上下連結部の検討に用いる軸力Nが有効プレストレス分だけ除かれているのはなぜか。(Ver.13)
A14−2. 合成応力度の算出に用いるσce,σce'は有効プレストレスによる応力度でここで有効プレストレスを考慮しているため、Frame計算により算出した軸力から有効プレストレス(Pe×PC鋼棒本数)を除いた値で照査を行っています。
ヘルプの「計算理論及び照査の方法」→「BOX本体断面方向の計算」→「設計断面の照査」→「連結部照査」に関連内容を記載していますので併せてご参照ください。

 
Q14−3. 温度荷重を考慮していない場合と温度荷重を考慮した場合の温度変化なしのケースの断面力が一致しないのはなぜか。(Ver.14)
A14−3. 「考え方」−「基本」画面の「温度変化」の「乾燥収縮」に0.0以外を設定されていないかご確認ください。
「乾燥収縮」に0.0以外が設定されている場合、乾燥収縮の影響を考慮します。
乾燥収縮の影響につきましては、「道路橋示方書・同解説 T共通編/W下部構造編 平成24年3月 (社)日本道路協会」P.16,P.155の内容を元に荷重の種類として「主荷重(P)」として取り扱うため、すべての検討ケースに考慮する仕様としています。
温度荷重を考慮した場合の温度変化なしのケースでも乾燥収縮を設定されている場合は、乾燥収縮の有無に相違があるため、結果が異なることになります。

 
Q14−4. ヤング係数を変更しても、断面力がヤング係数変更前と変わらない。(Ver.17)
A14−4. ヤング係数を変更した場合、変位に影響が生じます。
バネ基礎で部材分布バネを有する場合など変位が断面力に関係するケースでは、ヤング係数の変更により断面力値も変わりますが、基礎形式=地盤反力度の場合、断面力値は変化しません。
なお、地震時の検討を行う場合の地震時のケースでは側壁、底版に分布バネを考慮するため、断面力値に相違が生じます。

 
Q14−5. 縦方向の計算では層厚が長いと断面力が大きくなるという認識でよろしいですか?
層厚が長くても支持層が浅ければ断面力は小さくなる?
A14−5. 断面力の算出には地盤の変位振幅が影響します。
地盤の変位振幅は、基盤面からの距離が大きいほど大きくなります。
ただし、地盤の変位振幅には地盤の固有周期Ts、応答速度Svも影響しますので、必ずしもこのような傾向になるとは限りません。


 15.配筋

Q15−1.

計算実行時に
 -----------------------
 断面方向データ 505
  配筋データに矛盾が有ります。
  基準値の鉄筋諸元データで選択している鉄筋径を入力して下さい
 -----------------------
のエラーメッセージが表示される。回避策は?(Ver.18)
A15−1. 「配筋」の各画面に用意している鉄筋径はD6〜D51が設定可能ですが、計算実行時にメインメニュー「基準値」→「設計条件」→「鉄筋諸元データ」の径に応じた値を参照しています。
そのため、「鉄筋諸元データ」で未設定の鉄筋径が使用されている場合は計算実行時にチェックに掛けてメッセージを表示しております。
お手数ではございますが、「基準値」→「設計条件」→「鉄筋諸元データ」で未使用の径を使用したい径に変更してご検討いただきますようお願いいたします。

Ver.18.0.0より基準値の鉄筋諸元データを拡張し、「配筋」の各画面と同様、D6〜D51まで用意しました。
そのためVer.18.0.0以降版では上記のエラーメッセージが表示されることはありません。

 
Q15−2. 頂版、底版の鉄筋は外側内側に配置する複鉄筋構造で、側壁は鉄筋を部材中央付近に配置する単鉄筋構造で検討することは可能か。(Ver.15)
A15−2. 「初期入力」画面の「計算条件1」で『配筋構造=単鉄筋構造』とすることで、頂版、底版、側壁全てを単鉄筋構造(シングル配筋)とすることは可能ですが、側壁のみを単鉄筋構造とするような部分的な単鉄筋構造には対応しておりません。ご了承ください。

 
Q15−3. スターラップの入力画面で1組当たりの本数はどのように入力すればよいか。
A15−3. 頂底版ではコの字型鉄筋(┌┐)の足の部分をスターラップとしてみますので、1組あたり2本、側壁は1組あたり1本となります。


 16.必要鉄筋量

Q16−1.

土工指針や標準設計等のBOXに関する各基準類には、最小鉄筋量の照査について特に明記してるものが見あたりませんが、どのような場合に最小鉄筋量の照査を行えばよいか教えてください。
A16−1. 本プログラムの主たる適用基準であります
 ・道路土工カルバート工指針
 ・建設省制定土木構造物標準設計第1巻解説書
 ・設計要領第二集,ボックスカルバート標準設計図集
には、最小鉄筋量算出の考え方が明示されておりませんが、他のお客様から「土木構造物設計ガイドライン土木構造物設計マニュアル(案)(平成11年11月)社団法人全日本建設技術協会」における最小鉄筋量の規定は、道路橋示方書W下部構造編に準拠しているとの情報をいただき、現状では、
 ・「道路橋示方書・同解説W下部構造編(平成14年3月)社団法人日本道路協会」7.3(P.173〜)
 ・「2002年制定コンクリート標準示方書【構造性能照査編】(平成14年3月)社団法人土木学会」 6.2.2 (1) ii) (P.63)
の2種類の算出方法を用意しております。
そのため、最小鉄筋量算出の照査有無および算出タイプにつきましては、設計者のご判断にて行ってください。
 
Q16−2. 必要鉄筋量不足でNGとなるため、使用鉄筋量を増やして再計算を行うと必要鉄筋量も増え、OKとならない。(Ver.15)
A16−2. 必要鉄筋量は、
 (1)コンクリートの圧縮応力度σcが許容応力度σcaとなるときの鉄筋量
 (2)鉄筋の応力度σsが許容応力度σsaとなるときの鉄筋量
を求め、(1)、(2)のうち大きい方としています。
ご質問のケースでは、(1)により必要鉄筋量が決定されているものと考えられます。
(2)により必要鉄筋量が決定される場合は、鉄筋量を増やすことによりσsが小さくなりますが、(1)により必要鉄筋量が決定される場合は、鉄筋量を増やしてもσcの減少が僅かなため、ご質問のように必要鉄筋量が増えていきます。この場合、部材厚を大きくする方が有効と思われます。


 17.曲げ応力度
 
Q17−1. 隅角部曲げ応力度照査位置=任意点とし、任意点を部材内面位置にセットして計算実行した時に、「曲げ照査位置に矛盾データが有ります。」のメッセージが表示され計算ができない。(Ver.11)
A17−1. 剛域を考慮している場合に部材内面位置を設定すると照査位置が剛域内に設定されることがあります。この場合、計算実行時にチェックにかかりますので照査位置が剛域内に入らないように変更してください。
 
Q17−2. ハンチの寸法が水平方向と鉛直方向で異なる場合、ハンチの影響を考慮したときの端部の部材高はどうなるのか。
A17−2. ハンチの影響による勾配は部材高として考慮する上限を定めるものです。
水平方向と鉛直方向でハンチ寸法が異なっていても、入力したハンチ寸法による勾配が、ハンチの影響として設定した勾配よりも急になる場合は、設定された勾配までの部材高としています。逆にハンチ寸法による勾配が、ハンチの影響として設定した勾配よりなだらかになる場合は、ハンチ高を部材高としてそのまま考慮する形となります。


 18.せん断応力度
 
Q18−1. せん断応力度照査の出力において、全ケース中で最大のせん断力ではないケースが抽出されることがある。抽出方法について教えてほしい。(Ver.13)
A18−1. 本プログラムのせん断応力度照査では、各照査断面ごとに全検討ケースについてせん断応力度を計算し、(せん断応力度/許容せん断応力度)が最大となるケースを抽出しています。

[入力]−「考え方」−「応力度照査」の入力画面で「せん断照査方法=道示W、土工指針H21」が選択されている場合、製品ヘルプの「計算理論及び照査の方法」−「BOX本体断面方向の計算」−「設計断面の照査」−「応力度照査」の『(2)許容せん断応力度の割増』の『3)道示W準拠』に記載されていますように、有効高、引張主鉄筋比、軸方向圧縮力の影響を考慮して許容せん断応力度の割増を行っており、軸方向圧縮および曲げモーメントが影響しますので、必ずしも最大せん断力時が『応力度/許容応力度』最大とはなりません。

なお、本プログラムでは全検討ケースについて応力度結果を出力することが可能です。
計算実行後、「計算書作成」→「結果詳細」ボタン押下にて表示される「出力項目選択」画面にて『断面方向:全検討ケースの応力度=出力する』に設定して頂くことで、計算書の「応力度計算」に全検討ケースの結果が出力されますので、こちらをご参照頂くことで抽出結果を確認することが可能です。

 
Q18−2. 適用基準が「土工指針(H11)」のとき、隅角部格点の許容せん断応力度が2倍になるのはどこかに記載されているか。
A18−2. 「道路土工カルバート工指針(H.11.3)社団法人日本道路協会」(P.57)に許容せん断応力度に式(3-10)による割増し係数を乗じることが記載されています。
 α=2-x/(2d) (1≦α≦2) ・・・(3-10)
  α:割増係数
  x :照査位置断面位置の節点からの距離
  d :部材断面の有効高
隅角部格点はx=0の位置となるためα=2となり、τa1の2倍値となります。


 19.付着応力度
 
Q19−1. 許容付着応力度の算出根拠を教えてほしい。
A19−1. 適用基準が土地改良の場合は、「土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路工」(H26.3) 公益社団法人 農業農村工学会発行」(P.333)の表-7.9.2を、
土地改良以外の場合は、「道路土工カルバート工指針 平成21年度版 (H.22.3) (社)日本道路協会」(P.84)の表4-6 コンクリートの許容付着応力度を参照しています。
なお、表にない設計基準強度を設定している場合は線形補間により算出しています。
 
Q19−2. 付着応力度の照査においてせん断力を1/2するか否かのスイッチがあるが、これはどういったものか。
A19−2. 「考え方」−「応力度照査」−「付着応力度の照査」−「せん断力」を「1/2する」としたとき、
・「コンクリート標準示方書 [平成8年制定] 設計編 土木学会」P.213
・「道路橋示方書・同解説 V コンクリート橋編 (平成24年3月) 社団法人日本道路協会」P.172
に記載されているスターラップと協同してせん断力を負担する場合を想定して、せん断力を1/2して付着応力度を算出します。
なお、この場合はスターラップに関係なくせん断力を1/2して付着応力度を算出します。


 20.段落とし
 −


 21.骨組データの変更他

Q21−1.

断面力計算のFRAMEモデルにおいて、ハンチがある場合でもハンチを無視してモデル化しているが、何か考慮するスイッチがあるか。(Ver.15)
A21−1. 本プログラムでのFRAME解析時の本体骨組みモデルにつきましては、
「道路橋示方書・同解説 W下部構造編(H24.3)日本道路協会」P.211の
 3)断面力を算出する場合の軸線は、ハンチを無視した部材断面の図心軸線に一致させる。
の内容を採用しており、ハンチの影響を考慮した骨組みモデル化は行っておりません。

 
Q21−2. 2連または3連ボックスで隔壁下に支点(ピンまたは水平ローラ支点)を設置して解析したいが可能か。(Ver.15)
A21−2. 計算実行後、メインメニュー「オプション」−「骨組データの確認修正」画面の「FRAME・支点データ」にて隔壁下に相当する格点番号の支点条件を変更後、再計算を行うことで可能です。
「FRAME・支点データ」にてピン支点の場合は支点コード=1を、水平ローラの場合は支点コード=2を設定してください。

 
Q21−3. 門形カルバートで底版分離モデルのとき、頂版と側壁のフレームモデルで側壁下端の支点条件をヒンジとすることは可能か。(Ver.17)
A21−3. 可能です。
「考え方」−「基本」画面−「側壁下端の支点条件(計算モデル=底版分離時)」にて「回転端(ピン)」を選択してください。


 22.レベル2地震時の検討

Q22−1.

計算実行時に「解析中断(参考値)」と表示され、解析が中断されたケースがある。回避方法は?(Ver.12)
A22−1. 本現象は精度等に問題がある場合に発生します。例えば1ステップで増加させる荷重が大きすぎて収束できない等です。「レベル2」→「基本条件Lv2」画面の「計算分割数:地震荷重」を増やすか、同画面の「部材分割ピッチ」を調整することで回避できる場合があります。
なお、「部材分割ピッチ」は大きすぎると精度低下の問題を生じますが、小さすぎると応答曲率が増大して設計上安全側(不経済側)となる傾向にあります。M−φ要素の長さを決める分割ピッチは慎重に設定する必要があります。
 
Q22−2. レベル2地震時照査オプションの計算において複数回計算したとき、結果が若干変わる。発生理由と対処法は?(Ver.12)
A22−2. 「レベル2」→「基本条件Lv2」画面の『計算分割数』が小さいことが考えられますので、こちらを大きな値に変更してください。
<計算分割数について>
レベル2地震時照査用断面力の算出において、地震荷重を入力された分割数で分割して計算します。
レベル2地震時照査用断面力の算出では、死荷重を10分割して漸増載荷しながら計算した後、地震荷重を「計算分割数」により分割し、同じく漸増載荷しながら計算を行います。
計算分割数を大きくするほど計算精度は向上しますが、精度が高くなるかわりに演算時間を要することになります。
しかしながら、分割数が少なすぎると、1ステップあたりの状態変化が大きすぎ、収束しづらい、あるいは必要な精度を得られないケースが生じますので注意が必要です。
ただし、十分な精度を得るために必要な分割数は計算モデルに依存することから、目安等を示すことはできません。
よって、計算モデルごとに試行していただき、適切な分割数を設定してください。
分割数の増減による解析結果の変動が小さいのであれば、適切な分割数と考えられます。
 
Q22−3. 「レベル2」→「鉄筋Lv2」画面のX,Y寸法は何を入力すればよいか。(Ver.13)
A22−3. 「レベル2」→「鉄筋Lv2」画面の入力は、同画面ヘルプに記載しておりますとおり「配筋」−「頂版外側」,「頂版内側」,「底版外側」,「底版内側」,「側壁」画面の@,A,B・・・各鉄筋の長さを指定していただくものです。
例えば、「レベル2」→「鉄筋Lv2」画面のX1は、「配筋」−「頂版外側」画面−@鉄筋の長さを指定することになります。
「レベル2」→「鉄筋Lv2」画面のX2は、「配筋」−「頂版外側」画面−B鉄筋の長さを指定することになります。
「レベル2」→「鉄筋Lv2」画面のX1とX2に含まれない中間部分は「配筋」−「頂版外側」画面−A鉄筋の長さとなります。
なお、「配筋」−「頂版外側」画面−@AB鉄筋の径,ピッチが全て同一で入力されている場合は、「レベル2」→「鉄筋Lv2」画面のX1,X2で@ABの各長さをどのように指定しても頂版外側に配置する径,ピッチは全て同一となりますので、結果は変わらないことになります。
ここで入力された情報は、レベル2地震時の構造解析モデルの各部材毎のM−φ関係算出に用いておりますので、部材の非線形性に影響し、その結果、断面力や曲率φの算出に影響します。

 
Q22−4. 「レベル2」→「基本条件Lv2」画面の「地盤引張バネ」スイッチおよび「水平変位振幅の載荷方法」スイッチはどのように選択すればよいか。(Ver.14)
A22−4. 「地盤引張バネ」スイッチは、特に基準類に記述されているわけではありませんが、引張バネを無視する方法もあるかと考え用意しております。
部材軸に対して直角方向の地盤バネにおいて、圧縮のみならず引張についても有効なバネとして考慮するか否かを指定するスイッチとなります。
例えば、地震力が左から右に作用する場合に、左側壁は右に動こうとしますが、この時左側壁に直角な地盤バネについて引張バネとして有効に作用するとお考えの場合は「考慮」を、作用しないとお考えの場合は「無視」を設定していただくことになります。
また「水平変位振幅の載荷方法」スイッチについて説明します。
応答変位法は、地盤バネを介して変位を与えて算出する手法です。
水平変位振幅の載荷方法=荷重の場合(以降@)、算出した相対変位にバネを乗じて荷重を算出し、これをバネ部材に載荷します。
水平変位振幅の載荷方法=強制変位の場合(以降A)、算出した相対変位をそのまま強制変位として載荷します。
地盤の引張バネを考慮する場合(圧縮バネ、引張バネの両側とも考慮する場合)、@Aは力学的に等価となりますので、応答変位荷重による影響は@Aとも変わりません。
一方、地盤の引張バネを無視する場合、以下の理由により結果が異なります。
Aの場合は、引張バネ無視に関わらず、求まった相対変位をそのまま強制変位として載荷します。つまり引張バネ無視の影響を受けません。
対して@は、引張バネを無視する側について相対変位にバネを乗じて算出した荷重をバネを無視する部材に載荷することになるため、結果的に応答変位によって大きな断面力や変位を生じさせる傾向があります。
そのため、地盤引張バネを無視する場合は「水平変位の振幅の載荷法=強制変位」の設定が適切と考えます。

 
Q22−5. 検討対象=地震時検討で適用基準(地震時)=下水道施設2014時に、「形状」→「地盤」画面の「Ts算出用係数」においてL2地震時用の初期値を2.000としている根拠は?(Ver.15)
A22−5. 「下水道施設耐震計算例−管路施設編 後編−2001年版 (社)日本下水道協会」ではレベル1、レベル2地震時ともαD = 1.25として扱われていましたが、「下水道施設耐震計算例−管路施設編−前編 2015年版 (社)日本下水道協会」(P.2-10)では、レベル2地震時のαD = 2.00 で扱われており、この内容を元にレベル2地震時用の初期値を2.00としています。

 
Q22−6. レベル2地震時の曲げ耐力Mudが「RC断面計算」で計算したMudと一致しない。(Ver.17)
A22−6. 「考え方」−「耐力照査Lv2」画面の『曲げ耐力の算出方法』をご確認ください。
『曲げ耐力の算出方法=N一定』を選択されていないでしょうか。

「RC断面計算」では限界状態設計法による通常の結果確認画面や計算書では、「M/N一定」で算出したMudのみ表示され、「N一定」で算出したMudを確認することができません。
ただし、RC断面計算プログラムで「限界状態設計法」→「基本定数」タブ画面にて「曲げ耐力Mu(N一定で計算)の参考出力=する」として計算実行後、「ファイル」メニュー→「印刷プレビュー」→「テキスト印刷プレビュー」で表示される計算書の「#.終局限界状態の検討」→「●作用軸力と軸方向耐力を一致させた場合の、曲げ耐力の参考出力」でN一定時のMudが確認できますので、こちらの値と比較することで一致することが確認できます。

 
Q22−7. 中壁・隔壁の破壊形態の照査を行ったが、結果が「せん断破壊先行」になると照査結果がNGになる。
A22−7. 中壁・隔壁の破壊形態の照査につきましては「設計要領第二集 カルバート 建設編 令和元年7月 NEXCO」P.28に記載の通り、曲げ破壊型(曲げ破壊先行)である必要があります。
 Md/Mu > Pd/Ps
を満たさない場合はせん断破壊先行となり、NG判定としています。



 23.応答震度法
Q23−1. 地震時の検討において、応答震度法での検討は可能か。
A23−1. Ver.22.0.0より、1,2連BOXでの応答震度法による検討が可能となりました。
「検討対象」=「地震時検討(NEXCO)」の時、「初期入力」−「計算方法」にて「応答震度法」を選択していただくことで応答震度法による検討が可能となります。
応答震度法の場合、応答変位法と同じように「形状〜許容値,レベル2」の各種入力を行い、「計算確認」を押下した後、「FEM解析」にて下記の入力を行ってください。
  • 解析条件
    解析を行うモデルの分割数や拘束条件を設定します。
  • 地盤要素
    解析を行うモデルの地盤要素を設定します。デフォルトでは、入力した地層データより自動的に分割が設定されます。
  • 梁要素
    解析を行うBOX部分の梁要素を設定します。
  • 加速度
    解析モデルに作用させる加速度分布を設定します。
入力完了後、「解析実行」を押下することで、応答震度法の解析を行います。

なお、本プログラムの応答震度法は「設計要領第二集 カルバート 建設編(R1.7)NEXCO(以下設計要領)」の内容を元にしておりますが、以下の点は設計要領と異なります。
  • レベル2地震時のBOXの梁要素モデルはバイリニアモデルとする
  • 鉄筋のひずみ硬化を考慮していない
 
Q23−2. 「解析条件」の「地盤境界からBOXまでの距離L」はどちらを選択するのが良いか。
A23−2. 「地盤境界からBOXまでの距離L」につきまして、「設計要領第二集カルバート編(R.1.7)NEXCO」の「地震の影響 U)耐震性能の照査」では「表層地盤厚の3倍程度以上とするのがよい」との記載があります。
本プログラムでは上記の記述を基に、初期値を「表層地盤厚(H)の3倍」としていますが、モデルによっては不都合が生じる場合も考慮して「BOX全幅(B)の3倍」の入力もご用意しております。
 
Q23−3. 応答震度法の時の地震動の向きほどのように設定するか。
また、「レベル2」−「基本条件Lv2」にある「加震方向」はこれに関係するのか。
A23−3. 応答震度法における地震動の向きは「FEM解析」−「加速度」の正負によって決まります。
正値の場合は右方向、負値の場合は左方向となります。
こちらでご設定ください。
また、「レベル2」−「基本条件Lv2」にある「加震方向」は、バイリニアモデルを作成時に必要となるM-φ要素を算定する際、部材の引張方向を仮定するために設定します。
詳細はヘルプの「計算理論及び照査の方法」−「BOX本体断面方向の計算」−「応答震度法による解析」−「解析モデル」に記載しておりますのでご確認ください。
  II ウイング
 24.形状
Q24−1. ウイング上の盛土高と法面勾配を設定したい。(Ver.10)
A24−1.
本プログラムでのウイングの計算につきましては、ヘルプ「計算理論及び照査の方法」−「ウイングの計算」−「ウイングの計算」に記載しております通り、
(1)土工指針、標準設計に準じた計算
(2)設計要領に準じた計算
の2通りに分けて計算しております。
 
(1)については「建設省制定土木構造物標準設計第1巻解説書(側こう類・暗きょ類)(H.12.9)社団法人全日本建設技術協会」ウイングの設計方法 (P.53〜)を参照しておりますが、この方法では法面形状(背面盛土形状)は計算に影響を与えません。そのため法面形状の入力を設けておりません。
計算方法をヘルプ「計算理論および照査の方法」→「ウイングの計算」→「土工指針・標準設計タイプの計算」に記載しておりますのでこちらをご参照ください。
なお、同書の図-6.12(P.55)にhoの説明として「ho:載荷重を土の単位体積重量で換算した高さ」と記述されており、この載荷重を想定したものを「考え方」−「その他」画面の「過載荷重強度Qo」として入力を設けており、ウイング計算時には入力された「過載荷重強度Qo」を土の単位重量で除した高さ(ho)に換算して断面力の算出に考慮しています。
現プログラムでは、「土木構造物標準設計第1巻解説書(側こう類・暗きょ類) (S.61.2)(社)全日本建設技術協会」(P.72)に記載されている活荷重q=1t/m^2 をSI単位系とした10(kN/m^2)を、「過載荷重強度Qo」の初期値としておりますが、ウイング上の盛土等を考慮されたい場合につきましては、こちらの値を変更してご対応ください。
 
(2)については「ボックスカルバート標準設計図集 (H.11.5)」−「5.4 パラレルウイングの設計方法」を参照しております。
この場合の土圧による断面力や活荷重による断面力算出には法面形状が影響するため、法面形状の入力を設けております。
「形状」−「左(右)口背面盛土」画面にてご入力ください。


 
Q24−2. ウイングの正面形状を矩形(テーパ無し)とすることは可能か?(Ver.12)
A24−2. 可能です。
「形状」→「左(右)口翼壁正面」画面にて
 テーパ高(HT) = 0.000(m)
 テーパ幅(LA) = 0.000(m)
 先端高(HS) = ウイングの高さ
 下端水平幅(LB) = ウイング幅
を入力してください。

 
Q24−3. 水位を考慮したウイングの計算は可能か。(Ver.18)
A24−3. ウイングの計算につきまして、「道路土工カルバート工指針 平成21年度版 (H.22.3) (社)日本道路協会」(P.134)では地下水位について記述されておらず、またその他基準類でも同様に考慮されてないため、本プログラムでは地下水位を考慮しておりません。
理由について特に基準類には明記されておりませんが、ウイング部に前背面同レベルで水位がある場合を考えると、水圧はウイング前背面に作用し相殺され、水平土圧は水位以下の部分が土の単位重量が小さくなることより水位がないケースに比べて小さくなることより、結果的に水位がないケースの断面力の方が大きくなりますので、水位がないケースだけを照査すればよいものと考えられます。


 25.土圧


 26.風荷重
Q26−1. 基準がNEXCOの時のウイングの風荷重において、PmA、MmAの値の計算根拠を教えてほしい。
A26−1. 適用基準がNEXCOの場合のウイング計算は「ボックスカルバート標準設計図集(H.11.5)日本道路公団」の「5.4 パラレルウイングの設計方法」(P.3670〜)を参照しております。
「図5-4-4 ウイング付根での曲げモーメント」(P.3672)のグラフを元にウイング長および支柱位置に応じたPmA、MmAの数値表を作成し、現在のウイング長および各支柱位置におけるPmAi、MmAiを直線補間により算出しています。
PmA、MmAの数値表はヘルプの「計算理論及び照査の方法|ウイングの計算|「設計要領」タイプの計算|風荷重および任意荷重による断面力」の「2)方法2」の項に記載しておりますのでご参照ください。


 27.活荷重
Q27−1. ウイングの設計を行っており、側壁の補強鉄筋の計算を行っている。
ウイング付け根の曲げモーメントと側壁補強筋時の曲げモーメントが一致しているのはなぜか。

A27−1. 「初期入力」−「計算条件1」−「適用基準」が「NEXCO」以外になっていませんでしょうか。
ウイングの計算におけるカルバート側壁の補強鉄筋の計算は、適用基準がNEXCOかそれ以外かで計算方法を変更しています。
カルバート側壁の補強鉄筋の計算でのモーメントの算出方法は下記の通りになります。
  1. NEXCO以外の場合
    M = MA
    ここに
     M : 単位幅当り曲げモーメント(kN・m/m)
     MA : ウイング付根での単位幅当り曲げモーメント(kN・m/m)
  2. NEXCOの場合
    M = MA + SA ・λ
    ここに、
     M : 単位幅当り曲げモーメント(kN・m/m)
     MA : ウイング付根での単位幅当り曲げモーメント(kN・m/m)
     SA : ウイング付根での単位幅当りせん断力(kN/m)
     λ: ウイング付根から隅角部格点までの距離(m)


 28.断面力
Q28−1. 曲げモーメント、せん断力に割増係数が乗じられているが、この係数の根拠は?(Ver.12)
A28−1. 「考え方」−「その他」画面に「曲げモーメントの割増(%)」、「せん断力の割増(%)」の入力を設けており、この入力値を断面力に乗じます。
「設計要領第二集カルバート編(H23.7)NEXCO」P.36では「ウイング付根に生じる曲げモーメントは、頂版、底版と側壁の剛性が異なることから高さ方向に一様に分布しないため、計算にあたっては安全のため土圧および活荷重による断面力を一様に20%割増することとした。」とあります。
この内容を元に、適用基準=NEXCO選択時は「曲げモーメントの割増(%)」、「せん断力の割増(%)」とも20.0(%)を初期値としており、その他の適用基準選択時は0(%)を初期値としています。


 29.配筋


 30.必要鉄筋量、応力度


 31.補強鉄筋
Q31−1. 土工指針基準でウイングの補強鉄筋の計算を行う際、「考え方」−「その他」−「ウイング」−「補強鉄筋計算」の初期値が「軸力無視」となっているが、この理由を教えてほしい。
A31−1. ウイングの補強鉄筋の計算につきましては、「道路工事設計施工要領(平成11年9月)北海道開発局建設部道路建設課監修 (社)北海道開発技術センター発行」を参考に対応しております。
こちらのウイングの補強鉄筋の計算では軸力を考慮しておらず、本プログラムもそれに則り初期値は「軸力無視」としております。


 32.段落とし



  III 縦方向の計算
 33.縦方向の計算
Q33−1. 縦方向の計算において、一様な断面、一様なバネ、一様な鉛直荷重の場合、変位は出ると思いますが、一様に沈下するだけで、曲げは出ないと思いますが微小な断面力が生じるのはなぜでしょうか?(Ver.11)
A33−1. 本プログラムではFRAME計算により断面力を算出しています。
本来、ご指摘のとおり「一様な断面、一様なバネ、一様な鉛直荷重」の場合、断面力は発生しませんが、FRAME計算では、ばね部材に全載荷重を載荷した状態を計算上解くことができないために両端に0.1mm程度の微小な無載荷域を取っており、そのため断面力が発生しております。
 
Q33−2. 縦方向の計算で路面過載荷重を無視することは可能か。(Ver.16)
A33−2. 「路面過載荷重」を考慮しない場合は、「初期入力」画面の「計算条件1」で『活荷重(縦、ウイング)=考慮しない』と設定してください。

 
Q33−3. 縦方向の計算で地盤反力度を確認できるか。
A33−3. 縦方向の計算では、分布バネ基礎あるいは杭基礎として計算を行っており、地盤反力度による計算方法には対応しておりません。
なお、分布バネに対する部材分布バネ反力につきましては、「計算確認」→「FRAME」→「縦方向」ボタン押下で開く
「FRAME解析結果」画面の上部にある「バネ」ボタンを押下することで確認することが出来ます。




 IV 図面作成
 34.図面作成モード

Q34−1.

DWGに変換する際に鉄筋の断面(丸ポチ)を塗りつぶした状態にするには?
A34−1. DWG・DXFファイルフォーマットには、塗りつぶし円の要素がないため、「点(塗りつぶし円)」については「円に変換して出力する」・「2重円に変換して出力する」・「点で出力する」のいずれかの方法でDWG・DXFファイルに出力しています(出力方法の指定は、図面確認のDWG・DXF出力画面の「設定」ボタンで表示される「DWG・DXF出力の設定:DWG・DXF出力1」画面の「点の出力」にて行えます)。
なお、「点で出力」を指定した場合は、直径を指定することができますので、作図したい点の直径を指定してください。点の作図スタイルは、指定した直径の円の中心に点を作図するスタイルで出力を行っていますので、このスタイルを変更したい場合には、お手数ではありますが、DWGファイルが編集可能なアプリケーションをご使用になり、点のスタイルを変更してください。
 
Q34−2. 数量計算はどのように実行するのか?
A34−2. まず、計算書について説明させて頂きます。
計算書作成の「数量表」には、図面生成によって算出された、鉄筋質量及びコンクリート体積・型枠面積を記述しています。なお、図面生成での各数量の算出方法は以下の通りです。
<鉄筋質量>
ヘルプの「図面生成の考え方」の「鉄筋長算出方法」に記載した方法で各鉄筋の長さを算出し、それに「基準値」→「図面作図条件」→「計算基準」→「鉄筋基準値」の「単位重量」を掛け、合計して算出します。
<コンクリート体積・型枠面積>
各構造物の座標点を算出後に、その座標から算出を行っています。なお、算出部分についてはヘルプの「図面生成の考え方」の「各処理の考え方」に記載されている部分を参照してください。

なお、上記を計算書に表記するには、計算終了後、図面生成を済ませていただく必要がございます。

次に図面における数量表について説明させて頂きます。
図面において数量表(コンクリート体積及び型枠面積)を作図する場合には、「基準値」−「図面生成条件」−「カルバート本体(各構造物を選択)」−「数量計算」の設定を「計算する」に設定して頂き、図面生成を行って頂きますようお願い申し上げます。
 
Q34−3. 鉄筋の重ね継ぎ手の考え方を教えてほしい。
A34−3. 1)主鉄筋の継ぎ手について
鉄筋情報生成時の外面主鉄筋の「側面側の継ぎ手位置」および「頂・底版側の継ぎ手位置」は、以下の方法で生成しています。

●外面主鉄筋の「側面側の継ぎ手位置」について
<摘用基準が土工国土交通省で「定尺鉄筋」を使用する場合>
・「土木構造物設計マニュアル(案)」および「土木構造物標準設計第1巻解説書(側こう類・暗きょ類)平成12年9月」の仕様に基づき側壁の継ぎ手位置を決定していますので、基本的には25D程度の間隔を保つように継ぎ手位置を設定しています。
(なお、応力度レベルの高い位置、すなわち頂版上面または底版下面からのカルバート全高の1/4程度を避ける処理が行われた場合、「土木構造物設計マニュアル(案)」にも記述されていますように、25D程度の間隔を保てない場合がございます。)
<適用要基準が国土交通省で「定尺鉄筋」を使用しない場合、適用基準が道路公団の場合>
・内空中央から継ぎ手を設けます。
(※「A鉄筋」と「C鉄筋」では継ぎ手位置を左右反転して継ぎ手の位置が集中しない様に継ぎ手を設けます。)

●外面主鉄筋の「頂・底版側の継ぎ手位置」について
<摘用基準が土工国土交通省で「定尺鉄筋」を使用する場合>
・「土木構造物設計マニュアル(案)」にも記述がなく、弊社独自の方法で行っており、この場合は継ぎ手間隔を25φ以上離す処理は行っていません。この点に関しましては、参考文献を入手しだい、対応を検討させて頂きます。
<適用要基準が国土交通省で「定尺鉄筋」を使用しない場合、適用基準が道路公団の場合>
・「1連の継ぎ手1ヶ所」の場合、内空中央から継ぎ手を設けます。
(※「A鉄筋」と「C鉄筋」では継ぎ手位置を左右反転して継手の位置が集中しない様に継ぎ手を設けます。)

【注1】
「2連の継ぎ手1ヶ所」または「継ぎ手2ヶ所」の場合、外面主鉄筋の「頂・底版側の継ぎ手位置」については、「図面作成」−「鉄筋」−「本体主鉄筋」−「主鉄筋寸法」画面の入力値を使用し継ぎ手を設けます。
【注2】
主鉄筋の継ぎ手長は、「基準値」−「図面作図条件」−「計算基準」−「基準値1」の「継ぎ手長」を使用します。

なお、生成された主鉄筋の継ぎ手位置において修正が必要となる場合には、お手数ですが、以下の手順で鉄筋の詳細情報を修正後に図面生成を行って頂きますようお願い申し上げます。
 1)「基準値」->「図面生成条件」で図面生成条件画面を開く。
 2)「図面生成時に、鉄筋情報の確認・修正を行う」のチェックボックスにチェックをつける。
 3)「図面作成」ボタンを押して図面作成モードにする。 
 4)「鉄筋情報」->「カルバート本体」->「鉄筋情報」のボタンを押下し、鉄筋情報画面を表示する。
 5)「鉄筋グループ名称一覧」から目的の鉄筋グループ名称(例:標準部主鉄筋)を選択する。
 6)「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(標準部主鉄筋Aまたは標準部主鉄筋C)を選択し、「編集」ボタンを押す。
 7)「外面主鉄筋」の「各鉄筋の詳細入力」項目の各ボタンを押下し、寸法値を変更(継ぎ手位置を変更)する。
 8)「図面生成」を行う。

2)配力筋の継ぎ手について
配力筋の継ぎ手位置は、「基準値」−「図面作図条件」−「計算基準」−「基準値1」の「鉄筋最大長」と「継ぎ手長」を使用して算出します。
 
Q34−4. ウイング補強筋の長さはどのように算出されているか?
A34−4. 翼壁補強筋の長さは、設計要領第二集「橋梁・擁壁・カルバート」のカルバート編(U−30)に基づいており、以下の計算式により算出しています。
なお、適用基準が「土工指針」及び「国土交通省」の場合でも、具体的な記述が書籍にございませんので、同様に以下の計算式により算出しています。

1.本体側の曲げ長
1)左翼壁側の補強筋の長さ(本体側の曲げ長)を算出する。
 左翼壁側の補強筋の長さ(本体側の曲げ長) = カルバート本体高/2+(左翼壁部材厚+左翼壁ハンチ寸法(奥行き方向)−翼壁前面かぶり)/sin(左翼壁の取り付け角度)
 この式で算出した長さをさらに50mm単位で切り上げます。
2)右翼壁側の補強筋の長さ(本体側の曲げ長)を算出する。
 右翼壁側の補強筋の長さ(本体側の曲げ長) = カルバート本体高/2+(右翼壁部材厚+右翼壁ハンチ寸法(奥行き方向)−翼壁前面かぶり)/sin(右翼壁の取り付け角度)
 この式で算出した長さをさらに50mm単位で切り上げます。
3)翼壁補強筋の長さ(本体側の曲げ長)を算出する。
 上記1)、2)で算出した左翼壁側と右翼壁側の補強筋の長さの長い方を翼壁補強筋の長さとします。
※ここで算出された長さは「図面作成モード」−「鉄筋」−「左(右)口翼壁配筋方法」の画面の「補強筋長さ」に設定されます。

2.翼壁側の曲げ長
【適用基準が土工指針及び国土交通省の場合】
「図面作成モード」−「鉄筋」−「左(右)口翼壁配筋方法」の「水平鉄筋・補強筋曲げ長」の設定により設定される曲げ長が変化します。
  <「作図条件を使用」の場合>
    「基準値」−「図面作図条件」−「計算基準」−「鉄筋基準値」−「主鉄筋」の「曲げ長」を使用します。
  <「計算値を使用」の場合>
    「土木構造物設計マニュアル(案)」P128の式を元に算出しております。ご参照ください。
     ※この場合は、「1.」で算出した本体側の曲げ長が定尺鉄筋処理(500mm止め)により長さが変更されます。
【適用基準が道路公団の場合】
「日本道路公団のボックスカルバート標準設計図集(平成11年5月)」の仕様に合わせて曲げ長を設定しています。

上記のように各情報を設定しておりますが、お客様のお考えと異なる場合には各入力画面におきまして目的となる値を設定後、図面生成を行って頂きますようお願い申し上げます。
 
Q34−5. ウイングの前面側の主鉄筋の鉄筋径はどのように決定されているのか?
A34−5. 『土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)[ボックスカルバート・擁壁編](平成11年11月)建設省』(P.43)より背面側主鉄筋量の1/6以上の鉄筋量となるように設定しています。

この前面鉄筋径は、[図面作成]−「鉄筋」−「左(右)口翼壁配筋径・記号」で変更可能です。
おそれいりますが、設定された径が目的の値と異なる場合には上記画面でご使用の鉄筋径に変更してくださいますようお願いいたします。
 
Q34−6. 「入力モード」-「考え方」-「基本」にて入力した最大鉄筋長が図面に反映されていない。
A34−6. 図面を作成する際の鉄筋最大長の設定は、「基準値」-「図面作図条件」-「計算基準」の入力画面で行うことができます。この入力画面の「鉄筋基準値」に「鉄筋最大長」を設定する箇所がありますので、この設定を変更後に図面を作成して頂きますようお願い申し上げます。
なお、「入力モード」-「考え方」-「基本」で設定する「最大鉄筋長(作図用)」は、カルバート本体外面主鉄筋の継ぎ手数を算出する際に使用しています。
    
Q34−7. 隅角部のRはどのように決定されるのか?(Ver.6)
A34−7. 主鉄筋の隅角部半径(隅角部の配筋のR)は、適用基準により以下のように算出方法が異なります。
<NEXCOの場合>
「設計要領第二集 カルバート編(平成18年4月)」のP.28に記載されている算出方法に従い、隅角部対角線長をRとしたとき圧縮縁から0.65Rの位置に鉄筋が配置されるように曲げ半径を求めています。
その際、曲げ半径が最小半径である鉄筋径の10.5φを満たさない場合、鉄筋径の10.5φとしています。

<「土工指針」および「国土交通省」の場合>
「土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)」のP92に従い、鉄筋径の10.5φを10mm単位で切り上げた値としています。

上記の考え方で設定した隅角部半径の値が、お客様の目的の値と異なる場合には、鉄筋情報画面にて主鉄筋の隅角部半径を調整後に図面生成を行うことが可能です。
     
Q34−8. 加工図に作図される「平均長」はどのように算出されるのか?(Ver.6)
A34−8. 加工図の図形に作図される「平均長」は、対象となる全ての鉄筋の鉄筋長を加算し、その本数で割ったものとしております。
    
Q34−9. 開口部の補強鉄筋の長さはどのように決定されているのか?(Ver.7)
A34−9. 以下のように算出しています。

<開口部が円の場合>
鉄筋長 = 開口部直径 +(40×D)×2
※D:鉄筋径

<開口部が小判・矩形の場合>
鉄筋長 = 水平方向(垂直方向)の開口部長さ +(40×D)×2
※D:鉄筋径

なお、上記の算出式は、ある程度の定着長を確保するために「弊社独自に作成した算出式」でございますので、お客様のお考えと異なる鉄筋長になる場合がございます。
その場合には、大変お手数ですが、以下の手順で鉄筋詳細情報を修正後に図面生成を行って頂きますようお願い申し上げます。

1)「基準値」->「図面生成条件」で図面生成条件画面を開く。
2)「図面生成時の鉄筋情報の確認・修正」の設定を「する」に設定する。
3)「図面作成」ボタンを押して図面作成モードにする。
4)「鉄筋情報」->「カルバート本体」->「鉄筋情報」のボタンを押下し、鉄筋情報画面を表示する。
5)「鉄筋グループ名称一覧」から目的の鉄筋グループ名称(例:開口部補強筋)を選択する。
6)「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(開口補強筋水平「外面」)を選択し、「編集」ボタンを押す。
7) 表示される画面にて鉄筋長を変更する
8)「図面生成」を行う。
     
Q34−10. 組立図(側壁部)において、配力筋を取り囲むスターラップを作図することはできるか。(Ver.7)
A34−10. 現状におきましては、
 ・土木構造物設計ガイドライン 土木構造物設計マニュアル(案)社)全日本建設技術協会
の書籍を元にしてかぶり詳細図の作図を行っており、スターラップは配力筋を囲むようにして作図を行っております。
なお、配力筋の配置を主鉄筋の内側(図面生成条件で指定)とした場合には主鉄筋を巻くようにしてスターラップを配置しております。

上記のような仕様としておりますので、大変お手数ですが作成された図面が目的とする図面と異なる場合には、図面を編集して対応して頂きますようお願い申し上げます。
     
Q34−11. 2段配筋で段落としした配筋図を作成したい。(Ver.7)
A34−11. 図面作成において、2段配筋は以下で配筋しています。
・2段配筋の条件
 「入力-配筋」画面において、頂底版および側壁の各部で2段の鉄筋情報(鉄筋径・かぶり・ピッチ情報)が全ての箇所で入力されている必要がございます。
  ※一部の2段配筋を省略している場合は、2段配筋の図面を作成することはできません。
・断落とし
 「初期入力-主鉄筋の低減」を「する」に設定した場合、以下で配筋します。
  ※1段と2段とも「A鉄筋」「B鉄筋」を交互に配筋します。
  ※1段の「B鉄筋」は断落としを行いません。
  ※2段の「B鉄筋」は断落としを行います。
上記で生成された配筋情報は「図面作成-鉄筋情報-カルバート本体」画面にて細かく調整(配筋ピッチ調整や鉄筋長の調整など)を行うことができますので、鉄筋情報の調整が必要な場合は、鉄筋情報を調整し図面生成を行ってください。
  ※「鉄筋情報」ボタンを押下して開かれる各鉄筋画面で鉄筋情報(記号・径・寸法・配置情報)を修正された場合は、「図面生成」時に表示される確認画面(入力情報に応じた鉄筋情報を生成した後に図面生成をおこないますか?)での設定を「いいえ」としてください。
     
Q34−12. 翼壁主鉄筋の曲げ長はどのように算出されているのか。(Ver.7)
A34−12. 翼壁の主鉄筋の曲げ長は以下のように設定しております。

●『BOX本体側』の曲げ長
<土工指針及び国土交通省の場合>

「前面側主鉄筋」
 「基準値」→「図面作図条件」→「計算基準」→「鉄筋基準値」画面の「主鉄筋曲げ長」に設定されている長さを使用します。

「背面側主鉄筋」
「図面作成モード」−「鉄筋」−「左(右)口翼壁配筋方法」の「水平主鉄筋・補強筋曲げ長」の設定により設定方法が以下のように異なります。
1)「作図条件を使用」の場合
「基準値」→「図面作図条件」→「計算基準」→「鉄筋基準値」画面の「主鉄筋曲げ長」に設定されている長さを使用します。
2)「計算値を使用」の場合
「土木構造物設計マニュアル(案)」P128の算出式を元に曲げ長を設定しています。
※「土木構造物設計マニュアル(案)」P128の算出式については、擁壁のたて壁主鉄筋曲げ長の算出方法が示されていますが、底版厚・たて壁厚などを本体側壁厚・翼壁厚に置き換えて算出しています。
※本体側のかぶりにつきましては、「図面生成条件」−「左(右)口翼壁」の「翼壁主鉄筋・ハンチ筋の曲げ位置」の設定(ボックス側壁内面主鉄筋かぶり、または、ボックス側壁内面主鉄筋を巻き込んだかぶり)に依存します。
※翼壁の取付け角度(斜角)の考慮は行っておりません。

<道路公団の場合>
「基準値」→「図面作図条件」→「計算基準」→「鉄筋基準値」画面の「主鉄筋曲げ長」の長さを元に、「ボックスカルバート標準設計図集(H.11.5)日本道路公団」の図面に基づいて長さを設定しています。
※翼壁主鉄筋のフックを円弧と直線で作図した際に、直線部が上記画面の「主鉄筋曲げ長」となるように設定しています。

●『翼壁先端側』の曲げ長
・「図面作成モード」−「鉄筋」−「左(右)口翼壁配筋方法」の「先端巾止め筋を使用する」にチェックがついた場合
曲げはなしとなります。
・「図面作成モード」−「鉄筋」−「左(右)口翼壁配筋方法」の「先端巾止め筋を使用する」にチェックがつかない場合
「基準値」−「図面作図条件」−「計算基準」−「鉄筋基準値」−「主鉄筋」の「曲げ長」を使用します。
※部材厚からかぶりを引いた値が上記で求めた長さよりも短い場合は、部材厚からかぶりの長さを引いた値とします。

なお、上記にて設定された値がお客様のお考えと異なる場合には、大変お手数ですが、以下の手順で鉄筋の詳細情報を修正し、目的となる図面を作成して頂きますようお願い申し上げます。

1)「基準値」->「図面生成条件」で図面生成条件画面を開く。
2)「図面生成時の鉄筋情報の確認・修正」で「する」を選択する。
3)「図面作成」ボタンを押して図面作成モードにする。
4)「鉄筋情報」->「左(右)口翼壁」で翼壁に配筋された鉄筋情報画面を表示する。
5)「鉄筋グループ名称一覧」から目的の鉄筋グループ名称(例えば、左翼壁主鉄筋)を選択する。
6)「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(例えば、「左翼壁主鉄筋背面水平全長1」)を選択し、「編集」ボタンを押す。
7) 表示される入力画面にて鉄筋の曲げ長を変更する。
※入力方法につきましては、同入力画面のヘルプを参照してください。
     
Q34−13. 図面をDXFファイルに出力したとき、文字が重なっていた。重ならないように出力する方法は?(Ver.7)
A34−13. DWG・DXF出力時における文字の出力方法は、図面確認のDWG・DXF出力画面の「設定」ボタンで表示される「DWG・DXF出力の設定」画面にて行えます。
この画面の「文字の出力単位」で「文字列単位」を選択して出力を行うことで、文字列として出力することができ、文字の重なりが回避されると思います。
なお、その際の「詳細ボタン」押下で表示される画面の「DWG・DXF出力文字幅の調整」の項目につきましては、「文字列により調整」を選択し出力を行ってください。
     
Q34−14. 部分的に2段配筋の図面を作成したい。(Ver.7)
A34−14. 部分的な2段配筋につきましては、計算は可能ですが、図面を作成することはできません。
(ハンチ筋以外の全てが2段配筋でない場合には図面を作成することはできません。)

なお、各部を2段配筋として「図面作成」モードへ移行し、鉄筋生成を行った後に「鉄筋情報−ボックスカルバート−鉄筋情報」画面にて不要な2段鉄筋を以下の方法で削除することで、部分的な2段配筋の図面を作成する事ができますので、お試し下さい。
<鉄筋一覧に表示された鉄筋を削除する場合>
 ・「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(例えば「底版配力筋(2段)」を選択し、「削除」ボタンを押下する。
<鉄筋一覧に表示された鉄筋の一部を削除する場合>
 ・「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(例えば「標準部主鉄筋A(2段)」を選択し、「編集」ボタンを押下する。
 ・開かれた画面で不要な2段鉄筋(例えば「底版鉄筋」)を削除(鉄筋径を「なし」に変更)して下さい。

※「鉄筋情報」ボタンを押下して開かれる各鉄筋画面で鉄筋情報(記号・径・寸法・配置情報)を修正された場合は、「図面生成」時に表示される確認画面(入力情報に応じた鉄筋情報を生成した後に図面生成をおこないますか?)での設定を「いいえ」としてください。

なお、図面作成を行わない場合には、「配筋情報の整合」の画面で「整合性をチェックしない」とすることで設計計算を行うことは可能となります。
     
Q34−15. 本体の外面及び内面の主鉄筋を、基準ピッチもしくはその倍ピッチにより配筋した図面を任意に作成する方法は?(Ver.7)
A34−15. 「入力モード」−「初期入力」において「主鉄筋の低減」を「する」とした場合におきましては、指定した基準ピッチとその倍ピッチによる構成で
配筋することができますが、これは設計計算結果において算出された結果を反映するため、目的とする配筋(ピッチ状態)にならない場合がございます。
その為、基準ピッチと倍ピッチで配筋した図面を任意で指定し作成する場合には、「主鉄筋の低減」につきましては「しない」と設定し、
以下の手順にて目的とする図面を作成して頂きますようお願い申し上げます。

※基準ピッチを125mmとした場合の例を以下に示します。
1)「入力モード」−「初期入力」において「主鉄筋の低減」を「しない」に設定する。
2)「入力モード」−「配筋」の各画面の本体主鉄筋ピッチを「125mm」として「計算確認」後、「図面作成モード」に移行する。
3)「基準値」->「図面生成条件」で図面生成条件画面を開く。
4)「図面生成時の鉄筋情報の確認・修正を行う」の設定を「する」にする。
5)「図面作成」ボタンを押して図面作成モードにする。
6)「鉄筋生成」ボタンを押下し、鉄筋情報を作成する。
7)「鉄筋情報」->「カルバート本体」->「鉄筋情報」のボタンを押下し、鉄筋情報画面を表示する。
8)「鉄筋グループ名称一覧」から目的の鉄筋グループ名称(例:標準部主鉄筋)を選択する。
9)「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(標準部主鉄筋C)を選択し、「編集」ボタンを押す。
10)各鉄筋の入力にて、不要な鉄筋の径を「なし」に変更する。
※250mmピッチとしたい箇所の鉄筋の径を「なし」としてください。
 これにより「A鉄筋」と「C鉄筋」が基本的には交互に配置されますが、鉄筋の径を「なし」にした箇所の「C鉄筋」は配置されなくなり、「A鉄筋」のみで「250mm」ピッチで配筋されることになります。
11)「図面生成」を行う。
     
Q34−16. 適用基準が「国土交通省」のときの曲げ半径1の初期値は何にもとづいているのか。(Ver.7)
A34−16. 適用基準が「国土交通省」の場合の曲げ半径の設定値につきましては、「建設省制定土木構造物標準設計第1巻 解説書 (側こう類・暗きょ類)平成12年9月 社団法人 全日本建設技術協会」の図面を参考に設定しております。
この書籍の37頁の「鉄筋加工・継手寸法表」では、「D13が42.0 D19が60」となり、これに従って設定しております。
設定されている値が目的の値と異なる場合には、設定を変更後に図面生成を行って頂きますようお願い申し上げます。
     
Q34−17. 側壁の鉄筋径はどこで指定するのか?(Ver.7)
A34−17. 「入力モード」で側壁配力筋の鉄筋径の指定を行う場合には、「適用基準」が「NEXCO」で「主鉄筋かぶり自動設定」を「する」とした場合、「入力モード」-「配筋」-「側壁」の画面にて行うことができます。この条件以外につきましては、「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体鉄筋径・記号」の画面にて設定してください。
なお、「入力モード」-「配筋」-「左(右)口補強鉄筋」の画面で指定した「D3(側壁外側配力筋)」及び「D4(側壁内側配力筋)」は図面には反映されません。
     
Q34−18. 左右独立(胸壁あり)の翼壁を作図することはできるか。(Ver.8)
A34−18. 「図面作成モード」-「基本条件」の画面の「翼壁形状の判定」の設定のチェックボックスにチェックをすることで、強制的に土留壁(胸壁)が独立した形状とすることができます。お試しください。
なお、土留壁・左翼壁・右翼壁の部材厚が異なる場合や、平面で見て左右翼壁の先端と土留壁を結ぶ線が一直線にならない形状についても土留壁(胸壁)が独立した形状となります。
     
Q34−19. スターラップが必要となる区間はどのように設定されるのか。(Ver.8)
A34−19. 適用基準が「NEXCO」の場合のスターラップのピッチにつきましては、「図面作成モード」−「鉄筋」−「本体スターラップ」の入力画面の各項目に「計算確認」後に計算結果が設定されます。その場合の「ピッチ区間」及び「形状区間」は次のように設定しています。
なお、本画面の各入力項目の説明につきましては、本画面の「ヘルプ」をご参照ください。
※主鉄筋方向の間隔についての情報は入力箇所はございません。主鉄筋方向の間隔につきましては、日本道路公団のボックスカルバート標準設計図集を参考にして自動配置を行っています。

「ピッチ区間について」
コンクリートが負担するせん断力Sc(=τa1・b・d)と設計せん断力Sとの関係から、Sc<Sの範囲を補強範囲(ゾーン1)として設定しています。ただし、この範囲は「設計要領第二集カルバート編(平成4年10月)日本道路公団」図3-6-7(P.U-20)記載のせん断補強筋配置区間(部材内面からh/2離れた位置まで)以上としています。また、せん断力分布は、Smax時およびSmin時を対象としており、「計算確認」−「FRAME」−「断面方向」でご確認いただけます。
なお、補強範囲以外の設定につきましては、「基準値」-「設計条件」の画面の「計算上スターラップが不要となった場合のゾーンの設定方法」にて設定することができます。

「形状区間について」
前述のSmax時,Smin時の曲げモーメント分布から変曲点位置を求め、この位置を形状区間L1としています。

鉄筋情報作成時には、「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体スターラップ」の入力画面で設定した情報を元に、道路公団の場合は日本道路公団のボックスカルバート標準設計図集のスターラップ配置を参考とした鉄筋情報を生成していますが、生成されたスターラップの配筋情報がお客様のお考えとは異なる場合は、「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体スターラップ」の入力画面で各ゾーンの範囲を修正して頂くか、または、以下の手順で鉄筋の詳細情報を変更し、図面を作成して頂きますようお願い申し上げます。
1)「基準値」->「図面生成条件」で図面生成条件画面を開く。
2)「図面生成時の鉄筋情報の確認・修正」の設定を「する」に設定する。
3)「図面作成」ボタンを押して図面作成モードにする。
4)「鉄筋情報」->「カルバート本体」->「鉄筋情報」のボタンを押下し、カルバート本体に配筋された鉄筋情報画面を表示する。
5)「鉄筋グループ名称一覧」から目的の鉄筋グループ名称を選択する(例えば、標準部組立筋)。
6)「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(例えば、標準部組立筋[頂版])を選択し、「編集」ボタンを押す。
7)表示される入力画面で鉄筋情報・配筋情報の変更を行う。
※各画面の入力操作につきましては、ガイド図及びヘルプボタンを押下すると表示されるヘルプの内容を参考にして入力を行ってください。
8)「図面生成」を行う。
     
Q34−20. 図面作成するにあたり、側壁の配力筋(縦方向)のデータはどこで入力したらよいか。(Ver.8)
A34−20. 側壁配力筋のピッチは、「図面作成」モードに移行後、画面左の「鉄筋」ボタン押下で表示される「本体配力筋」メニュー選択で開く「本体配力筋画面」の下側の表の側壁で指定してください。
また、鉄筋径は、同様に「本体鉄筋径・記号」メニュー選択で開く「本体鉄筋径・記号画面」で設定してください。
設定後「鉄筋生成」を行い「図面生成」を実行すると、その値が反映された図面が生成されます。

また、画面左の「鉄筋情報」で各鉄筋の詳細情報が表示されますので、その画面にて「側壁主鉄筋」や「側面配力筋」などの各鉄筋のピッチや径、寸法などの詳細情報の修正が行えます。
     
Q34−21. 複数ブロックの図面を作成することはできるか。
A34−21. 図面生成は1データファイルにつき、1ブロックしか行えません。
そのため、基本条件で1ブロック目を作図した後、一度1ブロック目のファイルを保存して、次の2ブロック目の図面作成で鉄筋情報を再度生成(鉄筋情報は破棄されるため)し、2ブロック目の図面生成を行い、1ブロック目とは別名でファイルを保存してください。
     
Q34−22. あるデータで設定した図面生成・作図条件は、別のマシンで読み込んだときにも反映されるか。
A34−22. 基準値の図面生成条件・図面作図条件ともに入力データファイル(F8B)に保存していますので、別のマシンで同じ入力データファイルを読み込んだ場合、同じデータが読み込まれ、設定内容は反映されます。
     
Q34−23. 変更した図面生成条件・作図条件は、新たにデータを作成するときにも反映されるか。
A34−23. 基準値の作図条件はプログラム終了時に、基準値の生成条件は設定画面を確定した際に、デフォルト値としてその時のデータが保持されますので、基本的には次回の新規データ作成にも反映されます。
但し、生成条件につきましては基準類を参考にしている項目もあり、新規データ入力時に初期入力で前回と異なる適用基準を選択した場合は、その基準のデフォルト値が設定され、結果として変更した内容が反映されないケースがあります。
     
Q34−24. 本体のかぶり詳細図を作成する方法は?
A34−24. 本体のかぶり詳細図(頂版、側壁、底版)は、本製品では組立図(頂版部、側壁部、底版部)と表現していますので、その図形を作図するには、「基準値(K)」−「図面生成条件(G)」の「カルバート本体」を選択後に表示される図面生成条件画面の『図面生成条件2・縮尺』タブの「組立図(スターラップ)の作図」を『作図する』に設定し、図面生成を行ってください。
     
Q34−25. 計算部のスターラップの情報は図面作成時にはどのように反映されるのか。(Ver.8)
A34−25.
図面におけるスターラップの情報につきましては、以下のように設定されます。
 
『鉄筋径について』
図面におけるスターラップの鉄筋径は、「入力モード」-「配筋」-「スターラップ」の画面において、「鉄筋情報入力」時には、本画面において設定した鉄筋径が「計算確認」後に「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体鉄筋径・記号」に反映されます。
「入力モード」-「配筋」-「スターラップ」の画面において、「間隔ごとに計算」とした場合には、「入力モード」での指定は行えませんので、「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体鉄筋径・記号」の画面にて設定してください。
 
『ピッチについて』
鉄筋のピッチにつきましては、適用基準により以下のようになります。
 
<適用基準がNEXCO(道路公団)以外の場合>
「入力モード」-「配筋」-「スターラップ」の「スターラップの計算方法」が「鉄筋情報入力」となっている場合のみ、この画面で設定した「主鉄筋間隔」・「囲み間隔」が「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体スターラップ」の画面の反映されます。
配力筋間隔及び配置方法につきましては別途指定してくださいますようお願い申し上げます。
 
<適用基準がNEXCO(道路公団)の場合>
「図面作成モード」−「鉄筋」−「本体スターラップ」の入力画面の本体スターラップの形状区間およびピッチ区間は次のように設定しています。
 
「ピッチ区間について」
コンクリートが負担するせん断力Sc(=τa1・b・d)と設計せん断力Sとの関係から、Sc<Sの範囲を補強範囲(ゾーン1)として設定しています。ただし、この範囲は「設計要領第二集カルバート編(平成4年10月)日本道路公団」図3-6-7(P.U-20)記載のせん断補強筋配置区間(部材内面からh/2離れた位置まで)以上としています。また、せん断力分布は、Smax時およびSmin時を対象としており、「計算確認」−「FRAME」−「断面方向」でご確認いただけま
す。また、補強範囲以外につきましては、配力筋の同ピッチでスターラップを配置しております。
なお、補強範囲以外の設定につきましては、「基準値」-「設計条件」の画面の「計算上スターラップが不要となった場合のゾーンの設定方法」にて設定することができます。
 
「形状区間について」
前述のSmax時,Smin時の曲げモーメント分布から変曲点位置を求め、この位置を形状区間L1としています。
 
鉄筋情報作成時には、「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体スターラップ」の入力画面で設定した情報を元に、道路公団の場合は日本道路公団のボックスカルバート標準設計図集のスターラップ配置を参考とした鉄筋情報を生成していますが、生成されたスターラップの配筋情報がお客様のお考えとは異なる場合は、「図面作成モード」-「鉄筋」-「本体スターラップ」の入力画面で各ゾーンの範囲を修正して頂くか、または、以下の手順で鉄筋の詳細情報を変更し、図面を作成して頂きますようお願い申し上げます。
1)「基準値」->「図面生成条件」で図面生成条件画面を開く。
2)「図面生成時の鉄筋情報の確認・修正」の設定を「する」に設定する。
3)「図面作成」ボタンを押して図面作成モードにする。
4)「鉄筋情報」->「カルバート本体」->「鉄筋情報」のボタンを押下し、カルバート本体に配筋された鉄筋情報画面を表示する。
5)「鉄筋グループ名称一覧」から目的の鉄筋グループ名称を選択する(例えば、標準部組立筋)。
6)「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(例えば、標準部組立筋[頂版])を選択し、「編集」ボタンを押す。
7)表示される入力画面で鉄筋情報・配筋情報の変更を行う。
※各画面の入力操作につきましては、ガイド図及びヘルプボタンを押下すると表示されるヘルプの内容を参考にして入力を行ってください。
8)「図面生成」を行う。
     
Q34−26. 側壁外側と内側で鉄筋の配置間隔が異なる場合、図面を作成することはできるか。(Ver.8)
A34−26.
主鉄筋の側壁外側と内側鉄筋でそれぞれ配筋情報(配置位置)を直接指定することはできませんが、A・B・Cタイプの主鉄筋を相互配筋した場合、各タイプで側壁内側鉄筋を配置しない配筋が可能ですので、その機能を使用することで、主鉄筋の側壁外側と内側鉄筋で配置間隔が異なる配筋が可能です。
 
主鉄筋の側壁内側鉄筋を配置しない場合は、図面作成の「鉄筋情報」−「カルバート本体」の各主鉄筋の編集画面で、内面主鉄筋の「各鉄筋の詳細入力」の「左側壁鉄筋」・「右側壁鉄筋」の径に『なし』を設定してください。
     
Q34−27. 主鉄筋を斜角方向に配置する方法は?(Ver.8)
A34−27.
主鉄筋を全て斜角方向に配置させたい場合は、「図面作成」の「鉄筋」−「本体主鉄筋」画面の『左端部のみの配筋(左右端角が同じ場合)』チェックボックスをチェックして確定終了して「鉄筋生成」を行った後、図面生成を行ってください。
     
Q34−28. 斜方向の計算を行った後、図面生成を行うとBOXの断面寸法が計算側で入力した斜方向の寸法のままで作図されている。(Ver.9)
A34−28.
図面作成側では、計算側で入力された寸法を直方向断面の寸法として連動して作図しているため、ご指摘のご指摘の現象が発生します。本ケース(斜方向の計算後の図面作成)については、計算用と図面用とデータを分け、計算用は斜方向の寸法を、図面用は直方向の寸法を入力して対応してください。
     
Q34−29. 翼壁の補強筋の配筋範囲は何に基づいて決定されるのか。(Ver.9)
A34−29.
翼壁補強筋の配筋範囲は、「図面作成モード」-「鉄筋」-「左(右)口翼壁配筋ピッチ」の入力画面の「補強筋のピッチ情報」の設定で決定されます。
 ・「水平鉄筋と同じ位置」を選択した場合
  「前面水平鉄筋」と同じ位置に配置されます。
 ・「個別に設定」を選択した場合は
   設定した情報(開始位置・基準ピッチ)を使用し、開始位置から、翼壁下端かぶり位置までを基準ピッチで配筋します。
  ※詳しくは、「図面作成モード」-「鉄筋」-「左(右)口翼壁配筋ピッチ」の画面のヘルプをご覧ください。
また、上記の範囲で「補強筋の曲げ先端が翼壁テーパ部かぶりを確保できる位置」まで配筋します。
 
上記のような仕様としておりますが、配筋範囲がお考えと異なる場合には、以下の手順で鉄筋の詳細情報を修正後に目的となる図面を作成して頂きますようお願い申し上げます。
 
1)「基準値」->「図面生成条件」で図面生成条件画面を開く。
2)「図面生成時の鉄筋情報の確認・修正」を「する」に設定する。
3)「図面作成」ボタンを押して図面作成モードにする。
4)「鉄筋情報」->「○○翼壁」で翼壁に配筋された鉄筋情報画面を表示する。
5)「鉄筋グループ名称一覧」から目的の鉄筋グループ名称(例えば、補強筋)を選択する。
6)「鉄筋一覧」から目的の鉄筋名称(例えば、左翼壁補強筋1)を選択し、「編集」ボタンを押す。
7)表示される入力画面で配筋情報の修正を行う。
※本入力画面のヘルプをご参照して頂き、入力を行ってくださいますようお願い申し上げます。
8)図面生成を行う。
     
Q34−30. 計算部で算出された翼壁主鉄筋の低減位置は図面のどこに反映されるのか。(Ver.9)
A34−30.
「図面作成-鉄筋-翼壁配筋方法」画面の鉄筋寸法「La〜Ld」に反映されます。
なお、鉄筋加工図での鉄筋寸法には「基準値-図面生成条件-翼壁-翼壁主鉄筋・ハンチ筋の曲げ位置」の設定(「かぶり位置」、鉄筋を「巻く位置」)により鉄筋径の考慮有無が反映されます。



 V その他
 35.その他


Q35−1.

設計調書に「鋼材のかぶり図」が出力されない。
A35−1. 設計調書の「鋼材のかぶり図」につきましては、図面作成の情報を元に作図を行っております。
そのため、設計調書を作成する場合には、図面作成モードに移行後、「図面生成」を行った後、設計調書をご確認ください。
     
Q35−2. 初期入力画面の「対象となる縦方向ブロック番号」とは?(Ver.10)
A35−2.
「対象となる縦方向ブロック番号」は、縦方向ブロック数>1のとき、断面方向の計算対象とするブロック番号を入力していただく項目です。
 
設計計算では、「対象となる縦方向ブロック番号」は、「基礎形式」がバネ基礎および杭基礎の場合に参照しています。
バネ基礎の場合の分布バネ(断面)の算出、杭基礎の場合の支点バネ(断面方向)の算出を行うブロック番号を指定するもので、ここで指定されているブロックのブロック長を用いて分布バネ(断面)、支点バネ(断面)を算出します。
 
図面作成では、対象となる縦方向ブロック番号は、「計算確認」後に「図面作成モード」-「基本条件」の「配筋図の作図対象ブロック」に反映され、ここで選択されたブロックのみが本体の配筋図として作図されます。
 
Q35−3. メイン画面の正面図において、カルバートの全幅や全体の寸法線は表示されるが内空寸法や部材厚の寸法線は表示できないか。(Ver.15)
A35−3. メインメニュー「オプション」→「表示項目の設定」画面→「表示・描画」→「詳細寸法線」にチェックを付けていただくことで、内空寸法および部材厚を示す寸法線が描画されます。

 
Q35−4. メインメニュー「オプション」→「動作環境設定」画面の「バックアップファイルを作成する」とは?
A35−4. 上書き保存時、または指定した保存ファイル名と同名のファイルが存在する場合に、バックアップファイル(*.F8B~)を作成するかどうかを指定します。

 
Q35−5. 「UC-1 Cloud自動設計シリーズ BOXカルバート」と連携するにはどうすればよいか。
A35−5. 「UC-1 Cloud自動設計シリーズ BOXカルバート」にて自動設計後にデータファイル(*.F8B)をエクスポートしてください。
エクスポートしたファイルは、「BOXカルバートの設計・3D配筋」(Ver.18.1.1以降)で読み込むことで計算や図面生成の機能が使用できます。

 
Q35−6. 計算時に載荷幅エラーが発生する原因はなにか。また、エラーメッセージに表示されるBJPPとBCPPの違いは何か。
A35−6. 載荷幅エラーはFRAME計算時に発生します。
FRAME計算では、載荷幅が1mm以下となる荷重を分布バネ部材に載荷することができません。
形状や任意荷重の入力によって荷重の載荷幅が1mm以下になってしまい、エラーを生じていると考えられます。
エラーメッセージに表示されるBJPPは鉛直方向での載荷幅エラー、BCPPは水平方向での載荷幅エラーを示しています。
下記の入力を変更していただくことで、現象が改善される場合があります。
BJPP:土被り、地盤の層厚、剛域寸法、側壁・隔壁に載荷した任意荷重の載荷幅
BCPP:地震力計算ピッチ、頂底版に載荷した任意荷重の載荷幅



戻る
UC-1 INDEX


お問合せ窓口




[ ユーザー紹介 ]
株式会社 溝田設計事務所
公立諏訪東京理科大学 工学部 機械電気工学科
Kemmochi Design Office
[ イベント案内 ]
デザインフェスティバル2024のご案内






>> 製品総合カタログ


>> プレミアム会員サービス
>> ファイナンシャルサポート

最近リリースした製品
電子納品支援ツール Ver.18
GSS「情報共有システム(オンライン電子納品)」
鋼断面の計算(部分係数法・H29道示対応) Ver.2
UC-BRIDGE・3DCAD(部分係数法・H29道示対応) Ver.2
深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.5

キャンペーン実施中
マルチライセンスキャンペーン
イベント・フェア参加キャンペーンキャンペーン
Shade3D・F8VPS 20%OFF

セミナー・イベントカレンダー
開催間近のセミナー
11/22  弾塑性地盤解析(2D/3D)
11/26  都市の地震防災
11/27  基礎の設計・3D配筋(部
  分係数法・H29道示対応)
11/28  大型土のう/補強
  土壁の設計体験

ソフトウェア/支援サービス
VRソフト(バーチャルリアリティ)
《UC-winシリーズ》
・道路・シミュレータ
・ドライブ・シミュレータ
・マイクロ・シミュレーション
・避難解析・シミュレーション
>>その他VRソフト
FEM解析ソフト
・3次元プレート動的非線形解析
・2次元動的非線形解析
・総合有限要素法解析システム
>>その他FEM解析ソフト
土木・建築・設計ソフト
《UC-1シリーズ》
・構造解析/断面
・橋梁上部工
・橋梁下部工
・基礎工
・仮設工
・道路土工
・港湾
・水工
・地盤解析
・CAD/CIM、建設会計
・維持管理・地震リスク
・建築
・船舶/避難
>>その他土木・建築・設計ソフト
クラウド
《スパコンクラウド®》
・スパコンクラウドサービス
《VR-Cloud®》
・リアルタイムVRシステム
解析支援サービス/サポート
・UC-win/Roadサポートシステム
・設計成果チェック支援サービス
・Engineer's Studio®解析支援
・地盤解析支援サービス
・EXODUS/SMARTFIRE解析支援
・xpswmm解析支援サービス
・建物エネルギーシミュレーション
・3Dレーザスキャン・モデリング
・3D模型サービス
・3D報告書・図面サービス
>>その他支援サービス
各種ソリューション
・耐震診断/解析
・鋼橋設計
・橋梁新工法
・建築設計
・自治体
・医療系VRシステム
・パーキングソリューション
・ECOソリューション
>>その他ソリューション