H29道示和H24道示之间的动态对比分析 保守・サポートサービス関連情報

这次介绍的事例是当地震动为2级时,比较H29道示和H24道示的地震响应分析的响应值。
对象桥是参照“1997年3月日本公路协会公路桥抗震设计”的5跨连续钢筋桥。

画像をクリックすると大きな画像が表示されます。

分析模型是如上图所示的整个系统,整理P2桥墩,检查结果如下,弹簧元素检查意味着支撑检查。


H24道示的情况
H29道示的情况
塑性比例检查
μ μa 安全率
波形1 5.690 2.388 2.383
波形2 5.733 2.388 2.401
波形3 5.112 2.388 2.141
平均値 2.308

曲率检查
φ(1/m) φa(1/m) 安全率
波形1 3.98E-02 1.46E-02 2.721
波形2 4.01E-02 1.46E-02 2.739
波形3 3.56E-02 1.46E-02 2.432
平均値 2.631

剪切应力检查
S(kN) Ps(kN) 安全率
波形1 5,992 7,845 0.764
波形2 6,099 7,845 0.777
波形3 6,072 7,845 0.774
平均値 0.772

残留変位检查
δR(mm) δRa(mm) 安全率
波形1 183 125 1.462
波形2 184 125 1.476
波形3 160 125 1.282
平均値 1.407

弹簧元素检查
δ(mm) δa(mm) 安全率
波形1 298 240 1.244
波形2 270 240 1.124
波形3 319 240 1.331
平均値 1.233
  変位检查
δres(mm) δlimit(mm) 安全率
波形1 412 156 2.641
波形2 385 156 2.472
波形3 328 156 2.104
平均値 2.406

曲率检查
φ(1/m) φa(1/m) 安全率
波形1 4.45E-02 1.76E-02 2.529
波形2 4.15E-02 1.76E-02 2.362
波形3 3.51E-02 1.76E-02 1.997
平均値 2.296

剪切应力检查
S(kN) Ps(kN) 安全率
波形1 5,857 8,235 0.711
波形2 6,287 8,235 0.763
波形3 5,978 8,235 0.726
平均値 0.733

残留変位检查
δR(mm) δRa(mm) 安全率
波形1 209 125 1.672
波形2 193 125 1.546
波形3 159 125 1.271
平均値 1.496

弹簧元素检查
δ(mm) δa(mm) 安全率
波形1 307 240 1.279
波形2 282 240 1.177
波形3 321 240 1.336
平均値 1.264

安全率的比較(3波形平均)
[1] H24 [2] H29 [2] / [1]
塑性比率检查/変位检查 2.308 2.406 104%
曲率检查 2.631 2.296 87%
剪切应力检查 0.772 0.733 95%
残留変位检查 1.407 1.496 106%
弹簧要素检查 1.233 1.264 103%

考察

在H29道示模型中,动载荷质量都成为1.05倍。结果,在桩基发生的静载时的轴向力和整个模型的质量增加5%。M-φ特性的α和β与Rayleigh衰减之间存在差异,并且除了曲率检查之外产生约±5%的差异。

在曲率检查中,H24道示的安全系数为1.2 ,而H29道示不考虑安全系数,因此形成5%以上的差距。

H29道示的检查是否会比H24道示严格,根据检查项目的趋势改变无法一概而论。与这次情况不同的构造形式会有不同的结果。这次案例仅供参考。