프로그램 개요
|
|
(1)콘크리트의 균열조사/보수/보강지침편
[콘크리트의 균열조사, 보수/보강지침-2003-](사단법인 일본콘크리트 공학협회)에서 제시되어 있는 고려방식에 준해서, 균열조사
결과에서의 균열의 원인추정과 보수/보강의 필요-불필요의 판정, 추정된 균열의 원인에 따른 보수공법의 선정을 하는 프로그램입니다.
|
(2)콘크리트 표준시방서 시공편을 기준으로 한 성능검토편
[[2002년 제정] 콘크리트 표준시방서 [시공편](이하, 시공편)](사단법인 토목학회) 및 [콘크리트 라이브러리 112 에폭시
수지도장철근을 이용하는 철근콘크리트의 설계시공지침[개정판] (토목학회 2003년 11월10일 개정판/제1간)(이하 에폭시 철근설계시공지침)]에
준해서, 콘크리트 구조물의 내구성검토와 콘크리트의 배합설계에 필요한 콘크리트의 성능검토를 하는 것입니다.
실험등을 근거로 한 물/시멘트비율과 압축강도를 가함으로 인한 배합설계를 하는 옵션기능도 붙어 있습니다.
|
|
|
Ver.2 개정 내용 <2009년 10월 14일 릴리스>
|
|
<관련 페이지> 콘크리트 유지 관리 지원 툴 Ver.2(Japanese) (Up&Coming '09 가을호 게재)
- 【2007년 제정】콘크리트 표준 사방서[설계편](사단법인 토목 학회)에 대응
- 콘크르트 균열 조사, 보수・보강 지침-2009-(사단법인 일본 콘크리트 공학 협회)에 대응
- GIS 연계 기능(해안으로부터의 거리에 따른 연화물 이온 농도를 자동 설정, 「전자 국토」를 사용해서 지도 확인)이 가능
- Windows7에 대응
|
|
「전자 국토」로 인한 설정 |
|
|
프로그램의 기능과 특징
|
|
(1)콘크리트의 균열조사/보수/보강지침편 |
|
■균열원인의 추정
|
균열의 조사로 얻어진 아래의 항목에 관한 데이터를 입력함으로서 공통원인을 검색하고, 균열의 원인을 추정합니다.
원인의 대체로의 판정/패턴의 분류/메카니즘에 의한 분류/그 외의 분류
・ 상기의 항목에 대한 선택 이유가 입력되어 있는 경우에는, 출력에 반영됩니다.
・ 공통원인이 복수 검색된 경우에, 제외할 공통원인을 선택하고, 제외 이유를 쓰는 것이 가능합니다.
제외 이유는 출력에 반영됩니다.
|
■보수/보강의 필요-불필요 판정
|
구조물에 요구되는 아래의 성능중, [기능성능] 과 [내구성능]에 대해서 균열폭을 기준으로 한 보수의 필요-불필요 판정을 합니다.
또한, 대상부재가 구조부재의 경우에는 [구조계산의 필요성]의 유무를 판정합니다. |
|
[콘크리트의 균열조사, 보수/보강지침-2003-] 해설표-4.1
용어 |
토목분야 |
건축
분야 |
의도하는 구체적 내용 |
1.구조안전성능 |
안정성능 |
안전성 |
종국강도(내력), 강성, 연성
(변형성능, 내진성능에 관계하는 것) |
2.제3자에게의 영향도에 관한 성능 |
제3자에게의 영향도에
관한 성능 |
안전성 |
피복콘크리트, 타일떨어짐등에 의한
제3자에게의 영향도 |
3.기능성능 |
사용성에 관한 성능
(단 미관/경관을 포함함) |
사용성 |
방수성(누수성), 기밀성등, 미관/경관도 포함 |
4.내구성능 |
내구성능 |
내구성 |
구조물의 성능을 사용(병용)기간내에
유지하는 성능 |
5.수복성 |
- |
수복성 |
유지관리나 성능저하시의 수복의 용이성 |
|
■보수공법의 선정
|
보수의 목적, 균열의 상황/상태, 철근의 부식의 유무에 의해 적합한 보수공법을 선정합니다. 또한, 알카리 골재반응, 중성화, 염해,
동해, 화학적침식등 열화에 기인하는 경우에는 요구성능에 따라서 보수공법을 선정합니다. |
●적용범위
|
본 프로그램은, 콘크리트 구조물(토목구조물, 건축구조물)에 적용할 수 있습니다.
[균열원인의 추정], [보수/보강의 필요-불필요 판정], [보수공법의 선정]은 모두 [콘크리트의 균열조사, 보수/보강지침-2003-](사단법인
일본콘크리트 공학협회)]에 따르며, 이것 이 외의 고려방식을 기준으로 한 [원인의 추정], [필요/불필요 판정], [공법의 선정]은
할 수 없습니다.
또한, [안전성능], [사용성능]에 관한 검토를 하는 기능은 가지고 있지 않기 때문에, [보강의 필요/불필요 판정]에 있어서 [구조계산을
하는 전제조건]에 해당하는 경우에는, 별도의 [안전성능], [사용성능]에 관한 검토가 필요합니다. 따라서, [보강이 불필요]한
경우를 판정할 수 있지만, [보강이 필요]하면 단언할 수 없는 경우가 있습니다.
|
●적용기준
|
[콘크리트의 균열조사, 보수/보강지침-2003-](사단법인 일본콘크리트 공학협회) 2003년 6월 |
|
|
(2)콘크리트 표준시방서 시공편을 기준으로 한 성능 검토편 |
|
■콘크리트의 내구성검토
|
[시공편2장 콘크리트 구조물의 내구성 검토] 및 [에폭시 철근설계 시공지침4장 구조물의 내구성 검토]를 기준으로 한, 이하의 구조물의
열화에 대한 저항성 및 구조물의 수밀성에 관한 검토를 합니다.
1.중성화에 관한 검토[시공편]
에폭시 수지도장철근을 이용할 때에는, 검토를 하지 않습니다.
2.염화물 이온의 침입에 수반하는 강재의 부식에 관한 검토 [시공편][에폭시 철근설계 시공지침]
3.동결융해작용에 관한 검토[시공편]
4.화학적 침식에 관한 검토[시공편]
[에폭시 철근설계 시공지침]을 기준으로 한 검토는 서포트되지 않습니다.
5.알카리 골재 반응에 관한 검토[시공편]
6.수밀성의 검토[시공편]
|
■콘크리트의 성능 검토
|
[시공편6장 콘크리트 배합설계 6.4 콘크리트의 성능 검토]를 기준으로 한, 아래의 검토를 합니다.
1.중성화 속도계수의 검토
2.염화물 이온에 대한 확산계수의 검토
3.상대동 탄성계수의 검토
4.내화학적 침식성의 검토
5.내알카리 골재 반응성의 검토
6.투수계수의 검토
|
■검토패턴
|
특성값의
설정방법 |
예측값의 설정방법 |
검토항목 |
중성화 |
염화물 이온 |
동결융해 |
화학적
침식 |
알카리
골재반응 |
수밀성 |
입력 |
시험결과에서 산정 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
W/C에서 산정 |
◎ |
◎ |
× |
× |
× |
◎ |
성능검토를 만족하는 W/C를 산출 |
◎ |
◎ |
× |
× |
× |
◎ |
검토를 만족하는
값을 설정 |
시험결과에서 산정 |
◎ |
◎ |
◎ |
× |
× |
◎ |
W/C에서 산정 |
◎ |
◎ |
× |
× |
× |
◎ |
W/C그 자체로 판정한다 |
◎ |
× |
◎ |
◎ |
× |
× |
|
■배합설계
|
[시공편6.4.2 강도의 검토]에 준해서, 시멘트(결합재)비와 압축강도의 관계식을 정의함으로서, 시멘트량, 골재량을 산정합니다. |
●적용범위
|
■검토의 범위
본 프로그램을 사용해서, 트랜드시멘트, 혼합시멘트를 사용한 콘크리트의 내구성 검토 및 성능 검토 및 에폭시 수지도장철근을 이용하는
경우의 [염화물 이온의 침식에 수반하는 강재 부식에 관한 검토]를 하는 것이 가능합니다. 단, 아래의 내구성 검토 및 성능 검토는
할 수 없습니다
검토가 불가능한 내구성
・ 내화성
검토가 불가능한 콘크리트의 성능
・ 강도의 검토
・ 내화성의 검토
・ 단열 온도 상승 특성의 검토
・ 건조수축특성의 검토
・ 응결특성의 검토
■계수등의 취급
본 프로그램에서는 [시공편]에서 규정되어 있는 안전계수 및 제시되어 있는 회귀이나 추정식의 계수는 초기값으로서 주어지고 있지만,
이러한 안전계수나 식의 계수를 설계자의 책임하로 변경할 수 있도록 하고 있습니다. 독자적인 실험등으로 얻어진 결과에 근거하여 계수의
값을 변경하는 것이 가능합니다. 단, 식형태 를 자유롭게 줄 수는 없습니다.
|
●적용기준
|
・ [2002년 제정]콘크리트 표준시방서 [시공편](사단법인 토목학회)
・ 콘크리트 라이브러리112 에폭시 수지도장철근을 이용하는 철근콘크리트의 설계시공지침[개정판]
(토목학회 2003년 11월 10일 개정판/제1쇄) |
|
Page Top |
|