New Products & Service | 基礎工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎の設計・3D配筋 H29道路橋示方書に準拠した逆T式橋台、重力式橋台の設計計算、図面作成プログラム ●新規価格 Advanced:530,000円 Standard:421,000円 Lite:284,000円 ●リリース2020年9月 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
改訂内容 「基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)Ver.4」では、主に以下の改訂を行いました。 (1)杭基礎:斜面の傾斜を考慮した地盤ばね低減の安定計算対応 (2)杭基礎:偶発作用時のせん断耐力算定拡張 (3)杭基礎、直接基礎:鉄筋材質SD295対応 (4)3Dアトリビュート対応 (5)図面:場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法対応 杭基礎:斜面の傾斜を考慮した地盤ばね低減の安定計算対応 斜面上に杭基礎を設ける場合には、斜面の影響,表土の土性を考慮し、設計地盤面より浅い部分の荷重効果及び設計地盤面より下方の杭の前面地盤反力係数を適切に考慮する必要があります。斜面傾斜は、橋台基礎で想定される下記4ケースに対応しました(例3×4杭配置の場合)。
斜面の段差は下記3ケースに対応しました。
h1~h3 の斜面の影響による水平方向地盤反力係数の補正係数(H29道示式14.6.2)から基礎前面の水平方向地盤反力係数を求め、安定計算(永続変動作用時)を行います。また、斜面の影響は、偶発作用や基礎ばねの計算時にも反映しています。 杭基礎:偶発作用時のせん断耐力算定拡張 Ver.3までの偶発作用時のせん断耐力算定は、『杭基礎のせん断力≦杭基礎のせん断耐力(杭基礎全体)』のみの対応として、杭頭のせん断力,せん断耐力を用いて照査していました。青本(H29道示設計計算例P.515~)は杭基礎全体の照査であったためこのようにしていましたが、本件に関して多くの要望を頂いたため、『杭体のせん断力≦杭体のせん断耐力』の選択肢を追加し、各杭の杭体せん断力分布に着目し杭頭から杭先端までの全範囲でせん断力がせん断耐力以下であることを照査する機能を追加しました。 配置区間は、「偶発作用」-「計算条件①」画面で選択した『せん断照査方法=杭体のせん断力≦杭体のせん断耐力』のとき、スパイラル鉄筋を第1区間(杭頭)からどの区間まで配置するかの設定を設けました。
杭基礎、直接基礎:鉄筋材質SD295対応 鉄筋材質SD295は、H29年道示に明確な数値規定がない事を理由に制限しておりましたが、杭基礎(杭体/フーチング/杭頭接合)、直接基礎(フーチング)の鉄筋材質SD295を追加し、該当基準値の直接入力、計算に対応しました。 3Dアトリビュート対応 全ての基礎形式に対して3D描画属性表示に対応しました。例えば、杭基礎の場合だとファイル名,設計基準強度,主鉄筋材質の情報等を表示しています。 図面:場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法対応 「場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法 設計・施工に関するガイドライン」無溶接金物参考図に添った図面作成に対応しました。 <従来工法からの主な変更点> ・補強リング 補強筋と主鉄筋の間に平鋼(FB)の補強リングを配置 ・スペーサ 上端部にフックを設け帯筋に掛け、下端部は補強リングに溶接 ・無溶接金物(Uボルト) 主鉄筋をU型ボルトと補強リングで挟みナットで固定 |
(Up&Coming '20 秋の号掲載) | ||
|
LOADING