■ 설계대상 구조형식
・ 역L식 라멘구조 형식(PC)
역L식 라멘구조는, 주보, 협곡측기둥, 산측수대(중력식), 협곡측수대(역T식)으로 구성되어 있습니다.
구조해석 모델로서는, 주보와 기둥이 강접되어, 기둥기부 및 산측 지승위치을 힌지지점을 할 1차 부정정구조을 고려합니다.
본 제품에서는, 주보는T거더 단면, 기둥은 사각형 단면으로 하고 , 철근 및 PC강재를 배치한 PC(PRC)단면검토를 행합니다.
・ 상자형식 라멘구조 형식(RC)
상자형식록쉐드에서는, 정판, 협곡측기둥, 산측벽, 바닥판으로 구성되어 있습니다.
본 구조에서는, 도로축 직각방향 및 도로축 방향의 2방향에 대해서 검토할 수가 있습니다.
해석모델으로서는, 도로축 직각방향에서는 바닥판이 격점 스프링으로 지지된 상자형 구조를, 도로축 방향에서는 기둥기부가 고정지지된
라멘구조을 고려합니다.
본 형식에서는, 내공사코너 및 정판 캔틸레버부에 헌치를 설치하는 것도 가능합니다.
모든 부재에 대해서, 철근을 고려한 RC단면검토를 행합니다.
・ 완충구조
완충구조로서 , 모래단층 완충구조 및 3층 완충구조를 서포트하고 있습니다.
완충재는, 종래보다 모래단층이 일반적이지만, 보다 완충・분산효과가 높은 완충재로서 , 표층재는 모래, 뒤층재에 경량으로 충격흡수
성능이 뛰어난 발표합성수지을, 심재에 하중 분산효과가 기대가능한 RC판을 조합시킨 3층 완충구조가 개발되었습니다 .
|
|
|
|
|
|
▲모래단층완충구조 |
|
▲삼층완충구조 |
|
■ 하중의 취급
설계상태으로서 , 평상시, 낙석시, 지진시의 검토가 가능합니다.
배면토압, 지반스프링의 취급은, 각 상태마다에 평상시 또는 지진시의 취급을 설정할 수 있도록 배려하고 있습니다.
▼설계하중 상태 일람표
설계상태 |
고정하중 |
배면토압 |
낙석하중 |
지진하중 |
지반스프링 |
할증계수 |
평상시 |
고려 |
▼평상시 |
- |
- |
▼평상시 |
1.00 |
낙석시 |
고려 |
▼평상시 |
고려 |
- |
▼지진시 |
1.50 |
지진시 |
고려 |
▼지진시 |
- |
고려 |
▼지진시 |
1.50 |
낙석하중으로서는, 도로축 직각방향인 경우, 산측지점 바로위, 산측 지승근처, 지간중앙, 협곡측강접부근, 기둥 바로위의 5개소로,
개별로 1개의 낙석을 재하시켜, 축방향인 경우는, 구역단부, 기둥축위, 기둥간 중앙에 재하시킵니다.
이 낙석에 의한 충격력을 정적하중에 대치하여, 평면 골조해석에 따라서 단면력을 산정합니다.
■ 적용범위
본 제품의 적용범위를 정리하면 아래표와 같습니다.
▼적용범위 일람표
항목 |
내용 |
대응 |
록쉐드의 형식 |
상자형식RC구조 |
○ |
역L식PC구조 |
○ |
설계법(허용응력도법) |
설계하중시 |
○ |
설계상태 |
평상시 |
○ |
낙석시 |
○ |
지진시 |
○ |
그 외의 하중 |
배면토압(상자형식RC구조) |
○ |
완충재 |
모래단층 완충구조 |
○ |
3층완충구조 |
○ |
■ 주요한 검토항목
주요한 검토 항목은 아래의 표와 같습니다. 화면상에서의 결과확인 및 인쇄미리보기를 행할 수가 있습니다. 결과확인으로서는, 단면검토결과
일람표, 단면력 결과도등이 있습니다.
▼단면검토 항목일람표
단면력의 종류 |
철근콘크리트 구조 |
프레스트레스토 콘크리트구조 |
휨모멘트 또는 축방향 |
콘크리트 연응력도
≦허용압축 응력도
|
콘크리트 연응력도
≦허용압축, 인장 응력도
|
축방향 철근응력도
≦허용압축, 인장응력도
|
PC강재 응력도
≦허용인장 응력도
|
전단 또는 비틀림모멘트 |
사인장 철근응력도
≦허용인장 응력도
|
콘크리트 사인장 응력도
≦허용 사인장 응력도
|
(콘크리트 전단응력도
≦부담 전단응력도)
|
|
■참고문헌
・ 낙석대책편람 2000년 6월 사단법인 일본도로협회
・ 구조 공학시리즈8 록쉐드의 내충격설계 1999년6월 제1판・제2쇄 토목학회
・ PC록쉐드설계의 안내 2000년10월 사단법인 프레스트레스토・콘크리트 건설 협의회
・ 도로교 시방서・동해설3콘크리트교편 2002년3월 사단법인 일본도로협회
・ 도로교 시방서・동해설4 하부 구조편 2002년3월 사단법인 일본도로협회
|